Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 08:39

En un mundo ideal no haría falta,pero para equilibrar la fases en el mundo real,es necesario que el trafo este referenciado a tierra


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 12:10

Un transformador de aislamiento si el secundario no tiene un polo conectado a tierra no da descarga al tocar un cable. Pero si se conecta un polo a tierra entonces si puede dar descarga, ya que se cierra el circuito de fase a neutro a través de tierra.

Un transformador de aislamiento, si el secundario es de 230V o más, se puede conectar la toma media del secundario a tierra en vez de uno de los dos cables activos, entonces la tensión de fase a tierra pasa de ser de 230V a 115V, y las descargas son de menor corriente.
Saludos


¡¡Bueno, lo que hay que oir!!

Los trafos de aislamiento NO TIENEN PORQUE TENER TOMAS INTERMEDIAS, y en todo caso se pone a tierra
uno de los terminales del secundario, con el que se vaya a trabajar. No hay NINGUN NEUTRO QUE SE CIERRE
SOBRE EL TRAFO, al no tener conexiones con la red. Se pone a tierra por medidas de seguridad, pero eso es
un capitulo aparte
Si es un buen trafo llevará una pantalla electrostática entre el primario y el secundario (una espira de cobre
del ancho del carrete) que se pone a tierra para evitar efectos capacitativos entre primario y secundario...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 15:28

Coge un catálogo de algún fabricante de transformadores, verás que los transformadores de aislamiento tienen un secundario de 115-230V, que consiste en dos bobinas de 115V en serie para obtener 230V.

Se que lo común es poner a tierra uno de los dos hilos del circuito, pero poniendo a tierra la toma media la tensión de fase a tierra es menor, por lo tanto menos peligroso.
Lo que no entiendo es lo del neutro que se cierra sobre el trafo. Si pudieras explicarte un poco más...
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 19:16

Coge un catálogo de algún fabricante de transformadores, verás que los transformadores de aislamiento tienen un secundario de 115-230V, que consiste en dos bobinas de 115V en serie para obtener 230V.

Se que lo común es poner a tierra uno de los dos hilos del circuito, pero poniendo a tierra la toma media la tensión de fase a tierra es menor, por lo tanto menos peligroso.
Lo que no entiendo es lo del neutro que se cierra sobre el trafo. Si pudieras explicarte un poco más...


No entendiste nada: El trafo de aislamiento puede tener la configuración que indicas, se pone en serie o paralelo para obtener
el voltaje que deseas. Si lo pones en paralelo obtendrás el doble de intensidad, a costa de tener menos tensión (115 V). Pero ello
no quiere decir que lo que haya que poner a tierra sea el punto central, sino el extremo del devanado que se utilice , según la
tensión.
En cuanto al neutro yo no he dicho que se cierre sobre el trafo, sino que neutro y trafo no tienen relación alguna con respecto
al secundario: de hecho si se pone un trafo separador es para hacer lo propio con la tensión de red, es decir tenerlas completamente
independientes...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 20:59

No nos estamos entendiendo. Poner a tierra el punto medio es una opción que ofrece unas características en la red secundaria, en cambio si se pone a tierra uno de los dos hilos esas características cambian.

Cuando hablaba de retorno de fase-tierra-neutro, me refería al del secundario del transformador, no al neutro de la red.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 21:11

bendayancaracas escribió:
Entonces, el trafo que solo te aisla de la red necesariamente tiene que ser un traf de aislamiento.

Si se trata de un traf reductor del voltaje no te aisla...Hola, gracias por responder....


Depende, hay transformadores reductores que también tienen aislamiento entre primario y secundario, por ejemplo un transformador 230-12V, uno de este tipo por seguridad no puede ser autotransformador.

bendayancaracas escribió:
¿Pero para que lo vas a conectar a tierra si te produce descarga?


Para referenciar un polo de la red a tierra. Así también se produzce el salto de los diferenciales en caso de fuga.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 21:22

Randomize escribió:
En un mundo ideal no haria falta,pero para equilibrar la fases en el mundo real,es necesario que el trafo este referenciado a tierra


Hola, el equilibrio de fases y la puesta a tierra del neutro son cosas diferentes. Es decir si montas un transformador de aislamiento 400V - 230/400V, sin conectar el neutro del secundario a tierra, la red funciona igual.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 21:33

No nos estamos entendiendo. Poner a tierra el punto medio es una opción que ofrece unas características en la red secundaria, en cambio si se pone a tierra uno de los dos hilos esas características cambian.


Los trafos de aislamiento tienen una potencia limitada, por tanto no hay "red secundaria" para hacer apaños...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 21:35

Para referenciar un polo de la red a tierra. Así también se produzce el salto de los diferenciales en caso de fuga.
Saludos


Los trafos de aislamiento no se protegen con diferenciales...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: pregunta sobre el transformador

22 Sep 2016, 21:42

Pero si en la red general de BT.

Si se instala a la salida de un trafo de aislamiento con neutro a tierra, estamos creando un sistema TT. No podría ser posible utilizar diferencial? Hablo de instalaciones grandes, no de un trafo de menos de 500 VA para una máquina.
Además, no protegería al trafo por que esta aguas abajo.