Corrientes parasitas en rodamientos de motores

Apartado general para las instalaciones eléctricas industriales en baja tensión.
Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 740
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Corrientes parasitas en rodamientos de motores

Notapor Randomize » 23 Nov 2016, 17:55

Aquí os dejos un manual bastante interesante que ha llegado hoy a mis manos y un cacharro también bastante interesante para todos los que trabajamos con motores de grandes potencias.
Adjuntos
Technical_Guide_No_5_ES_ABB.pdf
(466.86 KiB) 39 veces
TKED_1_14372ES_Ul.pdf
(98.35 KiB) 31 veces

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5143
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: Corrientes parasitas en rodamientos de motores

Notapor Hefner » 23 Nov 2016, 18:09

Hola

Me hizo gracia eso del detector que funciona a distancia sin necesidad de tocar el motor
en funcionamiento ¿muerden acaso? :mrgreen:

Un saludo

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 740
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Corrientes parasitas en rodamientos de motores

Notapor Randomize » 23 Nov 2016, 18:27

La verdad que estamos barajando el comprarlo.
Porque lo que tenemos ahora da el dato en decibelios(sdt200 ultrasonic) ,pero muchas veces es difícil detectar si la lectura en decibelios es debido a corrientes parásitas ,o que esta dañado los rodamientos,o si ha perdido el aislamiento ceramico....


Copio y pego:

En condiciones normales, el lubricante se encarga de separar los elementos rodantes de las pistas de rodadura, reduciendo elcoeficiente de fricción.
Tal y como hemos explicado, la lámina de lubricante actúa en este caso como un condensador.
Cada vez que este condensador se descarga, genera un paso de corriente de alta frecuencia en el rodamiento.Estas rápidas descargas generan modificaciones del campo magnético que se genera alrededor del rodamiento.
Un fabricante de rodamientos detectó estas variaciones y desarrolló un equipo capaz de aislar esta banda de frecuencias y contabilizar el número de picos que ocurren en un periodo de tiempo determinado por el usuario.
El detector es capaz de advertir estas modificaciones del campo magnético y contabilizar las descargas eléctricas que pasan por el rodamiento, haciendo posible
detectar la erosión eléctrica desde la primera de sus fases.

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5143
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: Corrientes parasitas en rodamientos de motores

Notapor Hefner » 23 Nov 2016, 19:15

Sí, parece bastante interesante. Además siendo de SKF la calidad está asegurada

Un saludo