interferencia de armonicos

30 Nov 2016, 04:39

Hola a todos:
Pues tengo un problema en mi empresa con la interferncia de armonicos , ya que tengo un variador de 300 hp abb de rectificador de 6 pulsos. y los armonicos generados hacen que otra carga que tiene un rele de monitoreo continuo de tierra inalambrico. esto hace que el contactor se abra y cierre repetidamente, como si hubiese un falso contacto en la tierra. que esta monitoreando.
Obviamente comprar un variador con rectificador de 12 pulsos,nos resulta aparte de costoso .nos llevaria mas tiempo.
He intentado poner reactancias en linea sin resultado.
Desconectar el hilo de tierra del variador seria mas riesgoso.
ese es mi problema asi que acudo a uds... help!!!! :roll: :roll:


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: interferencia de armonicos

30 Nov 2016, 12:20

Pues tengo un problema en mi empresa con la interferncia de armonicos , ya que tengo un variador de 300 hp abb de rectificador de 6 pulsos. y los armonicos generados hacen que otra carga que tiene un rele de monitoreo continuo de tierra inalambrico. esto hace que el contactor se abra y cierre repetidamente, como si hubiese un falso contacto en la tierra. que esta monitoreando.
Obviamente comprar un variador con rectificador de 12 pulsos,nos resulta aparte de costoso .nos llevaria mas tiempo.
He intentado poner reactancias en linea sin resultado.
Desconectar el hilo de tierra del variador seria mas riesgoso.
ese es mi problema asi que acudo a uds... help!!!!
Arriba


Suena "a cachondeo": que una empresa, con un variador de 300 HP, y con monitoreos inalámbricos, acuda a un
foro a hacer tal pregunta... :o

Así que lo que debes hacer es ponerte en manos de una empresa de ingeniería/mantenimiento, que te estudie
los armónicos, para ver cual puede estar causando ese problema. Porque el poner reactancias, así como así,
puede tener unos efectos secundarios nada recomendables...

Y seguro que si ese problema lo comentas con ABB ya te dice directamente cual es la solución

Un saludo