Duda especificaciones técnicas y Medidas reales

Apartado general para las instalaciones eléctricas industriales en baja tensión.
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 02 Dic 2016, 16:11
Ubicación: A Coruña

Duda especificaciones técnicas y Medidas reales

Notapor judas3000 » 02 Dic 2016, 16:22

Hola muy buenas a todos!

Resulta que en la toma de valores de Voltaje e intensidad en un cuadro eléctrico (práctica ciclo formativo) en un sensor de 2 hilos XS1M30MA230 me han dado los siguientes resultados:

V=1.51 V
I=0.02 A

y en la hoja de características me da un rango de funcionamiento entre valores de 24V a 240 V y una intensidad para alterna de 300mA
NO ENTIENDO porqué me da un valor de tensión tan bajo y funciona igual, ni tampoco los 0.02 Amperios ya que 0.02 Amperios =20 miliAmperios y no a los 200 mA de las características,

tiene algún sentido estos valores? o realmente la tensión debe estar entre ese rango y la intensidad sería 0.002 amperios¿?

error mio o existe alguna explicación?

Gracias de antemano!

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5093
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: Duda especificaciones técnicas y Medidas reales

Notapor Hefner » 02 Dic 2016, 18:34

Hola muy buenas a todos!

Resulta que en la toma de valores de Voltaje e intensidad en un cuadro eléctrico (práctica ciclo formativo) en un sensor de 2 hilos XS1M30MA230 me han dado los siguientes resultados:

V=1.51 V
I=0.02 A

y en la hoja de características me da un rango de funcionamiento entre valores de 24V a 240 V y una intensidad para alterna de 300mA
NO ENTIENDO porqué me da un valor de tensión tan bajo y funciona igual, ni tampoco los 0.02 Amperios ya que 0.02 Amperios =20 miliAmperios y no a los 200 mA de las características,

tiene algún sentido estos valores? o realmente la tensión debe estar entre ese rango y la intensidad sería 0.002 amperios¿?

error mio o existe alguna explicación?


Pégale un repaso a la ley de ohm que no sabes por dónde andas, vamos que NPI. Y lo mas sangrante es que en lugar
de hacerle las preguntas al docente las vengas hacer a un foro ¿acaso muerde el profesor? Luego no me extraña que
estén hasta los c...nes. Y al acabar el curso los llamamos "cabrones" por habernos suspendido

Y luego que aprendas la ley de ohm podrás deducir que ese detector es serie, o sea que su intensidad es la que demande
la carga. Los 300 mA es lo máximo que puede conmutar, y los 24...240 V la tensión que necesita para mover esa carga. Vamos
que con 1,51 V ni se entera...

Un saludo

Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 02 Dic 2016, 16:11
Ubicación: A Coruña

Re: Duda especificaciones técnicas y Medidas reales

Notapor judas3000 » 03 Dic 2016, 14:55

Resultó ser que el detector se encontraba detectando y claro, la tensión es nula, Gracias de todas formas....

SR Nikola Tesla :lol:

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5093
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: Duda especificaciones técnicas y Medidas reales

Notapor Hefner » 03 Dic 2016, 18:16

Resultó ser que el detector se encontraba detectando y claro, la tensión es nula, Gracias de todas formas....

SR Nikola Tesla


No hace falta que te justifiques: que no sabías la ley de Ohm era evidente :oops: Y ya nos contaras que estaba detectando
para que marcase 20 mA a 230 V :o

Un saludo