Duda especificaciones técnicas y Medidas reales
Publicado: 02 Dic 2016, 15:22
Hola muy buenas a todos!
Resulta que en la toma de valores de Voltaje e intensidad en un cuadro eléctrico (práctica ciclo formativo) en un sensor de 2 hilos XS1M30MA230 me han dado los siguientes resultados:
V=1.51 V
I=0.02 A
y en la hoja de características me da un rango de funcionamiento entre valores de 24V a 240 V y una intensidad para alterna de 300mA
NO ENTIENDO porqué me da un valor de tensión tan bajo y funciona igual, ni tampoco los 0.02 Amperios ya que 0.02 Amperios =20 miliAmperios y no a los 200 mA de las características,
tiene algún sentido estos valores? o realmente la tensión debe estar entre ese rango y la intensidad sería 0.002 amperios¿?
error mio o existe alguna explicación?
Gracias de antemano!
Resulta que en la toma de valores de Voltaje e intensidad en un cuadro eléctrico (práctica ciclo formativo) en un sensor de 2 hilos XS1M30MA230 me han dado los siguientes resultados:
V=1.51 V
I=0.02 A
y en la hoja de características me da un rango de funcionamiento entre valores de 24V a 240 V y una intensidad para alterna de 300mA
NO ENTIENDO porqué me da un valor de tensión tan bajo y funciona igual, ni tampoco los 0.02 Amperios ya que 0.02 Amperios =20 miliAmperios y no a los 200 mA de las características,
tiene algún sentido estos valores? o realmente la tensión debe estar entre ese rango y la intensidad sería 0.002 amperios¿?
error mio o existe alguna explicación?
Gracias de antemano!