Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

27 Dic 2016, 17:04

Hola Buen dia!

Tengo un problema con una interruptor de seguridad al que esta conectado un compresor de 37Kw 50Hp... y se estan quemando los fusibles del interruptor... hay demasiado calor inlcuso se calienta la tuberia de la llegada de alimentación al interruptor. ya se checo la corriente y esta dentro del consumo que debería, no sobrepasa los 100 A que tiene el Fusible. Alguien podría ayudarme con este detalle. de antemano Gracias!


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

27 Dic 2016, 17:26

Por los datos que das podría ser un motor trifasico a 230V, es así?

De que sección son los cables que entran y salen?

Cual es la In del conjunto interruptor y bases fusibles?
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

27 Dic 2016, 17:39

Tengo un problema con una interruptor de seguridad al que esta conectado un compresor de 37Kw 50Hp... y se estan quemando los fusibles del interruptor... hay demasiado calor inlcuso se calienta la tuberia de la llegada de alimentación al interruptor. ya se checo la corriente y esta dentro del consumo que debería, no sobrepasa los 100 A que tiene el Fusible. Alguien podría ayudarme con este detalle. de antemano Gracias!

Pon una foto de la instalación, que me huele a problema de ferroresonancia...

Un saludo


 
NOSTROMO
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 9
Registrado: 19 Dic 2010, 21:01

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

28 Dic 2016, 13:03

Ferroresonancia!!!!
Hace ya tiempo llevé el mantenimiento de una fundición y una de las máquinas en el montaje habían canalizado la acometida, creo recordar que eran tres cables de 50mm2 por fase, bajo tres tubos de hierro, pero cada fase iba por un tubo en vez de repartir las tres por cada tubo.
Aquellos tubos se ponían muy cachondos y en consecuencia los cables también.
Te refieres a éste fenómeno cuando dices ferroresonancia??


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

28 Dic 2016, 22:27

Ferroresonancia!!!!
Hace ya tiempo llevé el mantenimiento de una fundición y una de las máquinas en el montaje habían canalizado la acometida, creo recordar que eran tres cables de 50mm2 por fase, bajo tres tubos de hierro, pero cada fase iba por un tubo en vez de repartir las tres por cada tubo.
Aquellos tubos se ponían muy cachondos y en consecuencia los cables también.
Te refieres a éste fenómeno cuando dices ferroresonancia??


¡Has dado en el clavo! :mrgreen:

Problemas de ese tipo me he encontrado con muchos, pues la gente ignora ese efecto :(

Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

28 Dic 2016, 23:28

NOSTROMO escribió:
Ferroresonancia!!!!
Hace ya tiempo llevé el mantenimiento de una fundición y una de las máquinas en el montaje habían canalizado la acometida, creo recordar que eran tres cables de 50mm2 por fase, bajo tres tubos de hierro, pero cada fase iba por un tubo en vez de repartir las tres por cada tubo.
Aquellos tubos se ponían muy cachondos y en consecuencia los cables también.
Te refieres a éste fenómeno cuando dices ferroresonancia??


Yo creo que el fenómeno que comentas es debido a la inducción magnética del campo eléctrico del conductor, que calienta el material metálico de la conducción. Cómo bien dices, cuando una línea tiene más de un conductor por fase, lo recomendable es tirar las fases: R,S, T, juntas por la misma conducción, separandolas en ternas, así se atenua el efecto de los campos magnéticos.

La ferrorresonancia es un fenómeno muy complejo que se da sobre todo en transformadores, especialmente de medida de tensión. Estos transformadores pueden entrar en resonancia serie con capacitancias de la red y provocar en su bobinado sobretensiones muy elevadas, y en resonancia paralelo sufriendo en este caso sobreintensidades. Desde luego los fenómenos anteriores provocan también problemas de inducción magnética, calentamientos, etc.

Un saludo :)



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

29 Dic 2016, 18:22

Yo creo que el fenómeno que comentas es debido a la inducción magnética del campo eléctrico del conductor, que calienta el material metálico de la conducción. Cómo bien dices, cuando una línea tiene más de un conductor por fase, lo recomendable es tirar las fases: R,S, T, juntas por la misma conducción, separandolas en ternas, así se atenua el efecto de los campos magnéticos.

La ferrorresonancia es un fenómeno muy complejo que se da sobre todo en transformadores, especialmente de medida de tensión. Estos transformadores pueden entrar en resonancia serie con capacitancias de la red y provocar en su bobinado sobretensiones muy elevadas, y en resonancia paralelo sufriendo en este caso sobreintensidades. Desde luego los fenómenos anteriores provocan también problemas de inducción magnética, calentamientos, etc.


Pues va a ser que no: una cosa es la ferroresonacia que se origina en los transformadores (sobre todo en las puntas de conexión
que si el personal supiera sus efectos no se harían cortes/reconexiones tan a menudo) y otra la que se origina en un cable envuelto
por un tubo. Dicho sea de paso no es lo mismo que sea un tubo convencional, que sea un tubo formado por fleje arrollado, ya
que esta disposición se utiliza para otros menesteres , y no causa ese efecto...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

29 Dic 2016, 21:30

Hefner escribió:
Yo creo que el fenómeno que comentas es debido a la inducción magnética del campo eléctrico del conductor, que calienta el material metálico de la conducción. Cómo bien dices, cuando una línea tiene más de un conductor por fase, lo recomendable es tirar las fases: R,S, T, juntas por la misma conducción, separandolas en ternas, así se atenua el efecto de los campos magnéticos.

La ferrorresonancia es un fenómeno muy complejo que se da sobre todo en transformadores, especialmente de medida de tensión. Estos transformadores pueden entrar en resonancia serie con capacitancias de la red y provocar en su bobinado sobretensiones muy elevadas, y en resonancia paralelo sufriendo en este caso sobreintensidades. Desde luego los fenómenos anteriores provocan también problemas de inducción magnética, calentamientos, etc.


Pues va a ser que no: una cosa es la ferroresonacia que se origina en los transformadores (sobre todo en las puntas de conexión
que si el personal supiera sus efectos no se harían cortes/reconexiones tan a menudo) y otra la que se origina en un cable envuelto
por un tubo. Dicho sea de paso no es lo mismo que sea un tubo convencional, que sea un tubo formado por fleje arrollado, ya
que esta disposición se utiliza para otros menesteres , y no causa ese efecto...

Un saludo

Yo pensaba que la ferrorresonancia solamente tenía efecto en bobinados con núcleos saturables, pero indicas que también lo tiene en cables "rectos" entubados. Seguro que es como dices, pero no lo termino de ver; si pudieses desarrollar un poco más el fenómeno en este tipo de cables te lo agradecería.

Saludos :)

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

30 Dic 2016, 18:10

Yo pensaba que la ferrorresonancia solamente tenía efecto en bobinados con núcleos saturables, pero indicas que también lo tiene en cables "rectos" entubados. Seguro que es como dices, pero no lo termino de ver; si pudieses desarrollar un poco más el fenómeno en este tipo de cables te lo agradecería.


Cuando tenga tiempo ya miro a ver si encuentro algo. De ello hablaba un manual de ID. No obstante un conductor rectilíneo crea
su campo, proporcional a la intensidad. Y el tubo es un núcleo como pueda serlo el de los transformadores toroidales...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Calentamiento en interruptor de seguridad 100A 250V

30 Dic 2016, 18:28

Hefner escribió:
Yo pensaba que la ferrorresonancia solamente tenía efecto en bobinados con núcleos saturables, pero indicas que también lo tiene en cables "rectos" entubados. Seguro que es como dices, pero no lo termino de ver; si pudieses desarrollar un poco más el fenómeno en este tipo de cables te lo agradecería.


Cuando tenga tiempo ya miro a ver si encuentro algo. De ello hablaba un manual de ID. No obstante un conductor rectilíneo crea
su campo, proporcional a la intensidad. Y el tubo es un núcleo como pueda serlo el de los transformadores toroidales...

Un saludo

Ok :)

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk