Bombilla escribió:Hola, JJ, esto es lo que haría en este caso.
Se supone que existe un cuadro de distribución en donde hay toda la aparamenta, diferenciales y un magnetotérmico por cargador.
En este caso añadiría un cuadro anexo al actual, debe contener tantos relés como magnetos/cargadores haya en el cuadro principal.
Con los relés hay dos opciones, se pueden poner sus contactos NC en paralelo o los NA en serie. Pero esta última opción requiere que esos contactos en serie actúen sobre un relé NC y este sobre la bobina. Cuando una salida del cuadro se quede sin tensión, el contacto NA abrirá el circuito y el contacto NC del relé 'comun' hará sonar la sirena.
Con contactos NC en paralelo es más sencillo, ya que estos pueden actuar sobre el avisador acústico.
Por si sirve de referencia, en el foro hay un hilo de temática similar:
http://www.foroelectricidad.com/viewtop ... =7&t=11161
Saludos
Gracias Bombilla, le echaré un vistazo. La idea que propones es exactamente lo que pensaba yo.
Un saludo.