Hola me se plantea hacer un arranque estrella triangulo y la verdad lo tenia medio olvidado, actualmente es raro ya montar alguno ante las ventajas, ofertas, bajada de precios de los arrancadores electronico, hace años ya que no realizo ninguno.
Bueno la cuestion que se me plantea uno en concreto de 45Kw 85A, y me surgen unas dudas, en principio los contactores de linea y triangulo serian iguales o superiores a 85/1,73= 49A, el de estrella 85/3=28A, pondria un rele termico en el lado del triangulo de ajuste 49A (lo pongo ahi ya que es un ventilador de un filtro, y me temo que el arranque sera mas bien largo aunque no mucho ya que lo hare con una ev. de tiro cerrada que una vez arrancado abrire, o sea que el rele en el arranque no actuara) (tambien he valorado la opcion de poner el rele en el de linea por debajo del contactor ajustado tambien a 49A pero de clase 20 para que me aguante el arranque, aunque opto mejor por la opcion anterior) y de proteccion de cortocircuito estaria todo aguas abajo de un interruptor automatico tetrapolar NZM N1 125A 50Ka de poder de corte. Mi duda es la siguiente, esto seria una coordinacion 2, o deberia poner el contactor de linea y de triangulo de 85A, estoy un poco mareado ya que segun tablas de eleccion unos fabricantes te indican contactores igual a In y otros los ponen In/1,73, en los dos casos indicando coordinacion 2, cosa curiosa. En que casos seria necesario contactores igual In? en un arranque duro como por ejemplo una machacadora?, Y mi otra duda es deberia poner fusibles Am o con el interruptor de 50Ka, lo veis suficien para que ante un cortocircuito no se llegaran a pegar los contactos y cumplir coordinacion 2.
Saludos,