Hola:
Quiero instalar un contador monofásico digital para controlar consumo de una bomba. Segun esquema adjunto entiendo que la fase tiene borna de entrada y salida, pero el neutro no , como lo conecto? Y SO+ y SO- , para que sirven? Gracias.
Adjuntos
1497550211230751905452.jpg


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

16 Jun 2017, 23:17

Hola, así es, la fase tiene entrada y salida pero neutro sólo entrada.
En un contador el neutro sólo se emplea para tomar tensión.

El neutro puedes hacer un empalme con regleta y sacar un cable al borne neutro o si está al lado de su magneto, sacar del borne neutro el cable de potencia y otro cable al contador.

Los bornes SO son el emisor de impulsos, te permite llevar la medida a otro lugar manteniendo la ubicación del contador.
Saludos


 
Catodo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 25 Mar 2015, 14:47
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

17 Jun 2017, 17:11

Entendido. Coloco pues el contador a continuación del magneto, no?
Gracias .


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

17 Jun 2017, 20:54

Si, lo puedes montar así, y puedes sacar el neutro del magneto.
Saludos


 
Catodo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 25 Mar 2015, 14:47
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

19 Jun 2017, 12:47

Pues ahora veo que no hay neutro en la instalación. Puedo conectarlo de igual manera utilizando la otra fase como si fuera neutro?
Gracias.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

19 Jun 2017, 17:21

Puedes conectarlo sin problemas.
Saludos


 
Catodo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 25 Mar 2015, 14:47
Ubicación: Barcelona

Re: Conexión contador digital

19 Jun 2017, 20:42

Perfecto.
Gracias.
Un saludo.