Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 02:12

Bueno pues haber si alguien me resuelve una duda quiero alimentar alumbrado de 9000w repartidos en 8termicos de 16 a con un reloj Orbis de estos de los finos y un contactor y diferencial de 40 a tendría algún problema o estaría bien hecho
Esa es mi duda gracias de ante mano


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 11:57

¿Monofásica, trifásica? la pregunta es muy genérica por lo que deduzco que tus conocimientos son muy básicos, así que cualquier instalación que hagas , no quedará bien. ¿ Por qué no buscas un profesional que lo haga?
Saludos 


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 18:37

Ya pero yo no estaba buscando una persona que juzgará mis conocimientos buscaba ayuda que para eso están los foros entre otras cosas soy 7na persona que le gusta aprender de todo un poco y ampliar mis conocimientos que no ay oficio más bonito que el de aprendiz.
Gracias de todos modos


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 18:38

De todos m


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 18:42

Perdón.
De todos modos me gustaría que alguien me hecha una mano la línea es monofásica
Gracias


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 19:34

Yo te echo una mano o mejor las dos, por que no soy manco.
1) 9Kw a 230 v es igual a 39 amp y pico.
2) El diferencial de 40 se queda corto hay que poner varios diferenciales o un toroide.
3) Se supone que cada circuito va cargado iguales o sea, 1125 W que son 4,89 amp, que con una protección de 16 va bien.
4) Depende donde va ese alumbrado , para hacerlo legal lleva proyecto, memoria , etc...
¿ Qué más ayuda necesita?


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 19:43

Muchísimas gracias por tus aclaraciones pero la duda que tengo es que si con el reloj activando el contactor para ese alumbrado tendría problemas vamos yo ya he probado y arranca todo perfecto pero no sé si irá bien


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 19:45

Tú a lo que te refieres sería que es mejor repartirlo todo en dos circuitos con dos relojes y dos contactos no


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 21:13

 El reloj da la orden al contactor, que para el consumo de la bobina del contactor no hay problema con los contactos del reloj. Otra cosa es si has elegido el contactor adecuado para esa carga. Con un contactor es suficiente.
5555.png


 


 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 21:20

Pues muchas gracias hora si me as aclarado mi duda
El contactor es un 2x40 shneider