Hola. tenemos una maquina en el trabajo que lleva una bomba de presión de aceite que mueve distintos elementos a través de pistones
hidráulicos. Unos de esos pistones es activado por una electroválvula doble, de tres posiciones con dos bobinas de 48 v en alterna y 43w.
Las activan sendos reles de estado solido, a 24 v en alterna, desde las salidas directas del autómata.
el problema que tenemos es que quema siempre la misma bobina pasado un tiempo. Por programación, no se
activan las dos bobinas a la vez. Los reles de estado solido cuando no están activados, me da un voltaje de unos 5v en la salida.
El caso es que la máquina va bien y en un momento puntual, la bobina se calienta rápidamente hasta que funde.
Midiendo con amperímetro nos da un consumo de unos 3A cuando se activa la susodicha, aunque la activación es instantánea, es decir, no
se queda activada una vez que el piston llega a su posición, cosa que ocurre en menos de medio segundo. El consumo es el mismo que dejándola
activada en modo manual. Fundimos bobinas por doquier y no sabemos que le ocurre.
haber si alguien pudiera ayudarme.
Muchas gracias.