05 Nov 2017, 22:20
En todo generador AC, la frecuencia depende de la rotacion del rotor, o sea RPM, por lo tanto seria bueno verificar si la frecuencia esta dentro del valor deseado, o sea, 1000, 1500 y 3000 RPM para 50 Hz y 6, 4 y 2 polos.
1200,1800 y 3600 RPM para 60 Hz con 6, 4 y 2 polos.
Si el valor de RPM esta en los valores especificado, entonces puede suceder que la velocidad este variando y entonces actua el dispositivo de corte por baja frecuencia.En estos casos deveras vonsultar con un mecanico para resolver el problema motriz. Es de suponer que la carga no ultrapasa el valor de soporte del grupo generador.
Caso el problema no estar comprendido en estos defectos entonces este podria ser el regulador de tension. AVR.
espero esta informacion te sea util
Carlos Alberto
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil