Buenos días, me gustaría haceros una consulta acerca de como cablear el relé programable de Siemens LOGO!.
Resulta que he hecho una programación siguiendo el esquema del diagrama de contactos (KOP). La simulación funciona correctamente resultando que tengo que utilizar 5 entradas y 6 salidas. El "módulo principal" está compuesto por 8 entradas y 4 salidas, con lo que me veo obligado a utilizar un "módulo de ampliación" para las dos salidas que me quedan. Este "módulo de ampliación" tiene 4 entradas y cuatro salidas, que se añaden a las del "módulo principal".Mi duda es si hace falta que algunas de las entradas que tengo que poner tiene que ir en el "módulo de ampliación", A mi me parece que no porque la programación la sigue el relé y si le basta con las entradas del módulo principal tiraría con ellas, pero como dos cabezas piensan más que una os lo consulto.
Muchas gracias