Hola, yo pienso que con el magneto de 10A no proteges el transformador. Estas limitando la corriente a 10A, pero el transfornador:
500VA / 230V = 2,17A
Como ves esta muy sobredimensionado. Es necesario poner un portafusible de carril din al lado del magneto de 10A en serie con la fase, y un fusible de 22x58 de 2A.
En el secundario no es necesario una proteccion general, el fusible del primario tambien limita la maxima corriente del secundario, ya que es proporcional.
Pero en el secundario dispones de una corriente de:
500VA / 12V = 41,6A
Todas esas lineas de salida que no puedan soportar esa corriente, deberan llevar un fusible de proteccion.
No comentas si es una sola carga o un conjunto de varias cargas. Si es esta última opción con un transformador de la misma potencia a 24V con toma intermedia, utilizas un sistema monofasico trifilar 3 cables pero de 20,8A solamente. Las cargas se conectan a 12V, la mitad de estas a la toma media y un extremo y la otra mitad entre el otro extremo y la toma media. Y al ser una linea de 24V se nota menos la caida de tension que con 12V.