Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Kininac
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 14 May 2019, 18:20
Ubicación: Otra

Conectar contactores trifásicos en serie

14 May 2019, 18:31

Hola. Se me rompió un relé termico trifásico y van a tardar una semana en entregarme no nuevo. Mi duda es si, para proteger el equipo de la falta de una fase puedo instalar tres contactores trifásicos en serie, siendo que conecto la bobina de cada uno a una fase distinta.


 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Conectar contactores trifásicos en serie

14 May 2019, 23:43

Kininac escribió:
Hola. Se me rompió un relé termico trifásico y van a tardar una semana en entregarme no nuevo. Mi duda es si, para proteger el equipo de la falta de una fase puedo instalar tres contactores trifásicos en serie, siendo que conecto la bobina de cada uno a una fase distinta.

esquema.jpg

lo puedes hacer con un contactor trifasico y tres contactores monofasicos o tres reles
un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Conectar contactores trifásicos en serie

21 May 2019, 17:32

Los contactores no son un elemento de protección, solo de activacion o corte.

Quiza con los 3 contactores protejas contra la falta de fase, pero no contra sobrecorrientes.
Además el sistema se podria hacer con 3 reles actuando sobre el circuito de maniobra, con los 3 contactos NC en serie con la alimentacion de la maniobra.
Saludos