Buenas tardes

Tengo una pequeña duda para ustedes a ver si me podeis ayudar hoy tambien.
Necesito seleccionar un rele termico para un circuito de calefaccion electrica. Las caracteristicas del receptor son las siguientes
Tension nominal: 220V
Potencia absorvida: 6KW
Factor de potencia: inductivo 0,95
Tiempo maximo de sobreintensidad a 7,2 Ir: 16 seg
Receptor trifasico

Saludos


 
Avatar de Usuario
ASTUR
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 157
Registrado: 25 Nov 2009, 22:44
Ubicación: Madrid

Re: Seleccion de un rele termico de proteccion

27 Ene 2010, 17:25

6 KW son aproximadamente 8,5 A. en trifásica, coge un térmico regulable que admita esta intensidad como minimo. Pones que la tensión es 220 V y el receptor es trifásico, estas seguro de esto?


 
Avatar de Usuario
astro

Re: Seleccion de un rele termico de proteccion

27 Ene 2010, 17:35

Ese circuito de calefacción que dices usa alguna bomba o motor?


 
Eurojavi1
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 26 Ene 2010, 12:41

Re: Seleccion de un rele termico de proteccion

27 Ene 2010, 17:45

Solo me dan estos datos astro...... se trata de un ejercicio en papel
Imagino que 220v deben de ser la tension nominal para el rele y luego es el receptor el trifasico

saludos


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Seleccion de un rele termico de proteccion

27 Ene 2010, 18:14

EL RECEPTOR CONSUMIRÍA ALGO MÁS DE 16A.
DE TODAS FORMAS LA PREGUNTA, A MI MODO DE VER, NO RESULTA MUY PRÁCTICA Y, QUIZÁS, ALGO FUERA DE CONTEXTO.
DE TODOS MODOS, UN SALUDO.


 
Eurojavi1
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 26 Ene 2010, 12:41

Re: Seleccion de un rele termico de proteccion

27 Ene 2010, 19:08

Buenas os doy la solucion a modo informativo pues me ha dejado de piedra

Primero calculamos la intensidad I = P/(√3*U*cos φ) = 6000W/(√3*220*0,95) = 16,57A como bien ha dicho J.A.
Por tanto mirando las clases de reles termicos y tiempos de disparos el rele que hay que escoger es Clase 20 que para 7,2 Ir dispara entre 6-20 seg es decir dentro de los 16 seg que me decian.
Despues de esto mirando el margen de corriente de servicio para reles tipo 20A el margen Ir a escoger es entre 12 y 18 pues nos dio 16,57A

Como se os queda el cuerpo?

Saludos