Hola a todos.
Tengo un problema en una instalación industrial que debido a mi corta experiencia me genera muchas dudas.
Hay un transformador en la fábrica del que cuelgan la mayoría de los receptores de ésta, protegido con un vigilohm xm200...por motivos de producción me es muy dificil desconectar secciones o equipos.
Las mediciones de tensión en el trafo, entre fases, entre fase y neutro son correctas, pero sin embargo entre fase y tierra están muy descompensadas ( R 210v, S 250v, T 250v y tierra neutro 30v) corregirme si me equivoco, pero con estos valores entiendo que tengo una derivación a tierra de la fase R...
Otros técnicos creen que puede que el Cardew C este roto pero no conozco su funcionamiento con seguridad...entiendo que si el Cardew estuviese en corto no tendria esa tensión de neutro con respecto a tierra..)
Alguien puede iluminarme con este tema? he buscado información pero suelen ser manuales muy técnicos... cualquier pregunta para aclarar el problema es bien recibida.
Un saludo