Página 1 de 1

Montaje de trafos de analizador de red

Publicado: 14 Sep 2020, 16:57
por tomavoltios
Buenas, hace mucho que no posteo por aqui. Queria haceros unas preguntas.
Tengo un interuptor de 3P+N/400A, con un rele diferencial con su trafo sumador aguas abajo. Ahora quiero instalar un analizador de red y mis preguntas son:

1 - ¿Podria instalar los trafos aguas arriba del interruptor y la toma de tension aguas abajo? ¿Produciria esto el disparo del rele diferencial?
2 - A efectos de un O.C.A, ¿tendria alguna pega?

El motivo de instalar los trafos aguas arriba es por falta de espacio aguas abajo.

Un saludo a todos y gracias anticipadas.

Re: Montaje de trafos de analizador de red

Publicado: 15 Sep 2020, 00:14
por chule
Buenas noches tomavoltios

A la pregunta de la OCA quien sabe,hay ingenieros que saben y exigen y otros que no saben apenas y no exigen nada.Lo normal es que este los toroidales aguas abajo del interruptor a medir,tanto consumos como voltaje,y siempre protegido con fusibles 

A veces me ha tocado ir a subsanar deficiencias de inspecciones y segun quien vaya unas cosas le parecen bien y otras mal, yo te aconsejo hacer las cosas bien y tdo aguas abajo

Saludos