Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Max
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 21 Jun 2020, 03:57
Ubicación: Madrid

Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

30 Ene 2021, 00:33

Buenos días,

Les agradecería me ayudaran con esta duda.

Necesito sabes la sección de cable que debo usar entre un magnetotermico de 100a y otro de 40a.

Gracias.


 
Avatar de Usuario
PcFex
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 385
Registrado: 15 Mar 2020, 21:00
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

30 Ene 2021, 12:17

por norma y a una distancia corta de cable, 25mm para 100A y 10mm para 40A


Imagen
 
Max
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 21 Jun 2020, 03:57
Ubicación: Madrid

Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

01 Feb 2021, 13:11

Gracias por su respuesta,
Entonces entre el magnetotermico de 100a y el de 40a sería 10mm?


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

01 Feb 2021, 13:49

Max escribió:
Buenos días,

Les agradecería me ayudaran con esta duda.

Necesito sabes la sección de cable que debo usar entre un magnetotermico de 100a y otro de 40a.

Gracias.


Hola Max.

Para 100 A dependerá del tipo de conductor que utilices, si usas cable con aislamiento de PVPC necesitas 50 mm² de sección. Si el cable es de doble aislamiento será suficiente con los 25 mm² que te han indicado.

Un saludo. Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

01 Feb 2021, 14:08

Buenos días, a ver si he entendido bien: el magnetotérmico de 40A va a estar aguas abajo del magnetotermico de 100A??? Si es así y sin conocer el resto de la instalación, sólo basándome en lo que nos expones, el conductor que que va entre ellos debería de ser de 35 mm², poniéndonos en el caso más desfavorable (PVC, 40⁰). Si el aislamiento es de polietileno reticulado lo podrías disminuir a 25 mm².


Saludos.


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a

01 Feb 2021, 14:13

Hola ;  Un cable unipolar de 25 m/m RV1 KV  soporta 100 amperios totalmente de acuerdo

Pero en electricidad eso solo es teoría porque en la práctica hay que aplicar la caída de tensión de la línea
y los coeficientes correctores en función de de los receptores a los que este sometido el conductor