Buenas, queria consultaros un tema, voy a poner un embarrado para 630A a la salida de un interruptor general de 630A con
un ajuste regulable de magnetica (cortocircuito) de 2-8 veces que son 1260-5040A y es de un poder de corte de 50KA, saldre a una barras de 30x10 y tengo pensado poner 2 soportes a 700mm mi duda es la siguiente los datos de distancia entre soportes que me da el fabricante son los siguientes:
( IPk KA ) 11 14 24 48 63
( Icc rms KA 1s ) 6,5 8,2 12 22 30 Barra 30 x 10 821 797 715 520 398
Si mi interruptor ajustado al maximo corta a 5040A (5 KA) segun la primera columna podria ir hasta 821mm, ahora si hay que
basarse en el poder de corte de 50KA del interruptor tendria que ir a distancia de 398 si es que debo basarme en la Ipk de la ultima columna 63KA,
Algun compañero me podria aclarar si hay que basarse en la Ipk (intensidad de pico) o en la Icc y con respecto a que del general?
saludos, gracias