variador de frecuencia arranque a distancia

26 Mar 2022, 21:09

hola tengo un variador de frecuencia un A2-8030 es un variador de esos chinos y va muy bien ( https://www.vevor.es/accionamientos-de-frecuencia-variable-c_10745/variador-de-frecuencia-4hp-3kw-vfd-convertidor-de-frecuencia-de-3-fases-14a-p_010692009268 ) es este en concreto y lo tengo instalado en un sotano para mover un motor, el problema es que no le controlo mucho al tema y lo que quiero hacer es encenderlo desde el primer piso pulsando un moton o un interruptor, pero no se como no doy con ello para el arranque externo, para que no este siempre encendido pues solo necesito que funcione un par de veces a la semana,si alguno le controla y puede echarme una mano con el tema, donde tengo que conectar y configurar.
no se si me e explicado bien pero gracias de antemano.


 
hadesbluer
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 26 Mar 2022, 20:43
Ubicación: Ourense

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

28 Mar 2022, 17:53

hola alguien contesto a mi pregunta y a borrado la respuesta, muchas gracias de todos modos pero no pude contestar antes lo siento.
me comentaba que subiera el manual para poder ayudarme pues bueno lo subo en pdf en este link https://files.fm/u/jrxgy8tbe
si alguien que entiendo puede echarle un ojo i decirme como configurarlo y conectarlo para poder arrancarlo desde otro piso bien a trabes de un contactor y que cuando encienda que encienda ya arrancado o como se pueda hacer.

muchas gacias por todo.


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

28 Mar 2022, 20:39

Hola ; Y ahora como pones en marcha ese variador ?
La entrada monofasica o trifasica ?
Que tipo de motor haces arrancar con el variador ?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

28 Mar 2022, 21:35

hadesbluer escribió:
hola alguien contesto a mi pregunta y a borrado la respuesta, muchas gracias de todos modos pero no pude contestar antes lo siento.
me comentaba que subiera el manual para poder ayudarme pues bueno lo subo en pdf en este link https://files.fm/u/jrxgy8tbe
si alguien que entiendo puede echarle un ojo i decirme como configurarlo y conectarlo para poder arrancarlo desde otro piso bien a trabes de un contactor y que cuando encienda que encienda ya arrancado o como se pueda hacer.

muchas gacias por todo.


Hola
Quien dio respuesta a la cuestión fui yo, PERO NO BORRÉ NADA. En ella te decía las posibilidades de arranque y que debías colgar el manual del aparato, para saber su conexión actual y cambios a realizar en la parametrización. Ese enlace que pusiste no me lo abre el antivirus. Así que mira a ver si puedes colgarlo de otro servidor
Un saludo


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

28 Mar 2022, 22:46

Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas

Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso
Adjuntos
CamScanner 03-24-2022 20.28.pdf
(9.1 MiB) Descargado 364 veces


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

29 Mar 2022, 15:53

iman escribió:
Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas

Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso


Hola
Gracias por el manual.
Ahora hace falta saber cómo es el arranque actual, si es externo o por el panel frontal del propio variador
Saludos


 
hadesbluer
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 26 Mar 2022, 20:43
Ubicación: Ourense

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

01 Abr 2022, 17:21

coito circuito escribió:
iman escribió:
Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas

Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso


Hola
Gracias por el manual.
Ahora hace falta saber cómo es el arranque actual, si es externo o por el panel frontal del propio variador
Saludos



hola el variador esta arrancando actualmente por el panel del variador, en el botón que trae el variador.
la potencia del motor, la aceleracion y el par de arranque esta configurado solo falta lo del arranque a distancia.


 
hadesbluer
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 26 Mar 2022, 20:43
Ubicación: Ourense

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

01 Abr 2022, 17:41

os dejo un enlace del manual entero que ese otro lo escanee con el movil.

https://drive.google.com/file/d/1pr34dIdFigTUfg5Uq2al8LClmX2ElXer/view?usp=sharing


gracias por todo si me dais solucionado el tema me quitáis un dolor de cabeza de meses.
Última edición por hadesbluer el 01 Abr 2022, 17:56, editado 1 vez en total.


 
hadesbluer
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 26 Mar 2022, 20:43
Ubicación: Ourense

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

01 Abr 2022, 17:53

iman escribió:
Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas


Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso


ósea haber si lo entiendo tengo que hacer un puente del GND al FWD, luego donde tengo que conectar el interruptor?
yo probé hacer un puente en el GND y el FWD y poner la configuración de la pagina 12 - pn07 y no me funciono,

luego probé lo de la pagina 17 - 8.5 y me hacia lo que yo quería que es al alimentar el variador al acabar de encender arranca pero me arranca solo en 10hz y no en 50 como tiene que ser y no encuentro el fallo.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

01 Abr 2022, 21:35

hadesbluer escribió:
iman escribió:
Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas


Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso


ósea haber si lo entiendo tengo que hacer un puente del GND al FWD, luego donde tengo que conectar el interruptor?
yo probé hacer un puente en el GND y el FWD y poner la configuración de la pagina 12 - pn07 y no me funciono,

luego probé lo de la pagina 17 - 8.5 y me hacia lo que yo quería que es al alimentar el variador al acabar de encender arranca pero me arranca solo en 10hz y no en 50 como tiene que ser y no encuentro el fallo.


Hola
Cambia el parámetro PN 27 de 10>50
Saludos