Miguel 69 escribió:Jajaj no tienes ni idea, macho.
Hola, Miguel
Si ves por ahí al pelamangos dile que lo primero que se hace para comprobar tensiones, en cualquier instalación, es verificar el aparato de medida en una fuente en la que tenemos certeza de que la hay; Verbigracia: entrada aguas arriba (si fuera el caso) del Interruptor General. (punto 3 de las Reglas de Oro: verificar ausencia de tensión)
Una vez cumplido esta premisa puedes proceder (si fuera el caso) a aplicar el punto 4 de las susodichas Reglas (puesta a tierra y cortocircuito)
Si la lectura se hace en AT/MT, donde no se dispone de aparato de medida (pero sí pértiga verificadora de tensión- unipolar ó la bipolar menos conocida) lo primero que se hace es verificar su elemento detector con el botón de test que llevan incorporado (que es un dispositivo piezoeléctrico, o sea genera de per se su tensión). Luego comprobar en embarrado con tensión, medir en el punto requerido y VOLVER A COMPROBAR. Una vez hecho esto (o sea con la certeza de la ausencia de tensión) ya puedes poner el circuito a tierra y en cortocircuito (eso sí, se empieza a poner la malla en la tierra física, no al revés)
EN NINGÚN CASO SE LE PONE UNA CARGA AL CABLE PARA SABER SI TIENE TENSIÓN
Saludos