Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
chispazo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 13 Ago 2011, 00:52

Consecuencias de modificar una estufa

13 Ago 2011, 01:02

Hola. Hay una estufa que trabaja en una instalación trifásica 3 x 380v sin Neutro.
Según imagen adjunta a) tiene 3 resistencias blindadas en acero inoxidable de igual valor (19 ohms aproximadamente)
que se piden al proveedor para 220 v 2500 W. Conectadas de esa manera trabajan a 220v y tiene un consumo en cada rama de 13 amp. aproximadamente.
¿que pasaría si se agrega una cuarta resistencia como se muestra en b) ?
R1=R2=R3=R4=19 ohms.
¿se desbalancea el voltaje de trabajo en cada rama?
¿habrá resistencias que se degraden mas rápido o se quemen?
¿cuales serían las consecuencias?
Saludos.
Imagen


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Consecuencias de modificar una estufa

13 Ago 2011, 10:53

Hola chispazo.

Cuando las tres resistencias son iguales como en la figura A. El sistema esta en equilibrio, o sea que el punto común es cero y las resistencias trabajan a 220.

Si en una rama colocas una resistencia en paralelo, el valor de esa rama varía y el punto cero ya no lo es , por lo tanto a las resistencias R1 y R2 llegaría más tensión.

Los valores de las resistensias se calculan así.
Resistencias en serie R1 + R2 + ..= R total
Resitencias en paralelo R1 + R2 / R1 X R2 = R total.


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
chispazo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 13 Ago 2011, 00:52

Re: Consecuencias de modificar una estufa

13 Ago 2011, 16:47

Gracias Francisco.
¿ Y se puede saber que valor de tension le llegaria a las resistencias R1 y R2 en el caso b)?


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Consecuencias de modificar una estufa

13 Ago 2011, 23:12

Para la solucion se aplicara la transformacion de estrella a triangulo.
Los resultados son los siguientes.
En las resistencia 1 y 2
Tension 269,41v; potencia 3749,08w; amperios linea 13,9amp.
En la resistencia 3
Tension 134,7v 1874,5w 13,91amp.
Por lo obtenido las tensiones en las resistencias 1 y 2 son altas por lo que originarian un peligro si no soportan los 269,41v.
Este fenomeno es tambien conocido por corrimiento del neutro.
Adjunto informacion al respecto.
http://engenharia.110mb.com/circuitos/T ... acaoDY.pdf
ver pagina 9 del siguiente documento.
http://ingeborda.com.ar/biblioteca/Bibl ... bucion.pdf
Ver casi el final de este documento.
http://www.monografias.com/trabajos30/c ... icas.shtml

Bueno espero la informacion dada te ayude a aclarar tu duda.
Carlos Alberto - Brasil

PD.
Hubo un pequeño error en la colocacion de los datos.
En las resistencias 1 y 2 la tension es 251,35v 3325 w 13,22amp
En la resistencia 3 (paralelo) la tension es de 164,54v 2850w 17,33amp.
El valor de tension de corrimeniento es de 54,85v.
SP. 19/12/2011
Última edición por electricistaat el 19 Dic 2011, 14:28, editado 1 vez en total.


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
chispazo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 13 Ago 2011, 00:52

Re: Consecuencias de modificar una estufa

15 Ago 2011, 00:01

Gracias Carlos.


 
soloelectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 44
Registrado: 21 Ago 2011, 16:11

Re: Consecuencias de modificar una estufa

26 Ago 2011, 17:38

Si pudieras conectar el cable neutro al punto central de la estrella, lo unico que ocurriria es que se desequilibra el sistema y por el neutro pasaria una corriente de fuga, pero a cada resistencia le caeria la tension fase-neutro, pongas las resistencias como las pongas.
Imaginate una instalacion de alumbrado trifasica, donde las cargas se reparten entre las tres fases, si no tuvieras neutro y la tension en cada lampara varía según las lamparas conectadas, se irian fundiendo.


http://www.soloelectricidad.com
Tienda de electricidad, venta online de material electrico