Transformadores Monofasicos en Paralelo

Publicado: 15 Feb 2012, 09:47
por flenaldo
Hola buenas,

No se si este seria el apartado adecuado para realizar la pregunta pero me parece el mas adecuado.
Queria saber si alguien me puede decir porque al acoplar dos transformadores monofasicos en paralelo, aparentemente de la misma potencia (S=600VA) pero con diferente tension porcentual de cortocircuito, el reparto de cargas es diferente (intesidad del trafo 1= 17A, y intensidad del trafo 2= 14) para alimentar unas lamparas, ademas que cuanto mas carga se les incorpora, mas se igualan las intensidades.

Un saludo, Gracias.

Re: Transformadores Monofasicos en Paralelo

Publicado: 15 Feb 2012, 21:38
por electricistaat
flenaldo.
La situacion de tener 2 transformadores en paralelo de la misma potencia y con tensiones de cortocircuito diferente, originara reparto de crgas diferentes, por que?
Por que si tienes 2 transformadores de la misma potencia y diferentes tensiones de cortocircuito entonces, el transformador de tension mas alta de cortocircuito tendra mayor impedancia, y por lo tanto mayor caida de tension.
Voy a darte una idea del asunto.
Si de 2 transformadores de 22000va , tension de salida en vacio 220v, uno de ellos a plena carga o sea con 100amp la tension cae a 210v y el segundo con 100 amp la tension cae a 207v , ( caida de tension 13v) quiere decir que el segundo tiene mas impedancia que el primero. Si aplicamos una regla de 3 simple diriamos que diriamos que la corriente correspondiente al segundo referente a la caida de tension del primero 10v solo seria igual = 100 x 10 / 13 = 76,92amp., mientras que el primero con una caida de 10v correponde a potencia plena, 100 amp de corriente.
Bueno espero hayas entendido este enriedo de terminos.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Transformadores Monofasicos en Paralelo

Publicado: 16 Feb 2012, 01:01
por juganett
Hola Carlos, el concepto lo he entendido o eso creo, lo que me ha liado es la regla de tres final.

Al relacionar el primer transformador, que con 100A caen 13V con el segundo, que con una caida de 10V serían 76,92A, ¿que quieres decir?

Ahí me he perdido un poco aunque imagino que el concepto es que el segundo transformador iría mas forzado para seguir el ritmo del primero y conseguir esos 100A, lo que produciría una desigualdad entre las tensiones de ambas máquinas.

Saludos.

Re: Transformadores Monofasicos en Paralelo

Publicado: 16 Feb 2012, 03:40
por electricistaat
juganett.

Lo que quiero decir en la explicacion mencionada lo voy a realizar de otra manera.
Considera 2 resortes de 50 cm de largo.
Los colocamos en forma vertical y a uno de ellos le ponemos 100Kg y vemos que la altura = largo del resorte se reduce a 40cm, y el segundo al aplicarsele 100kg la altura obtenida de 50 se reduce a 32cm.
Por principio el segundo resorte es menos resistente, resiste menos carga.
Si juntamos los 2 resortes y colocamos 200Kg va a resultar que el primer resorte al llegar a 40cm esta aportando con 100Kg mientras que el segundo a llegar a 40cm la carga equivalente a ese reduccion (recordemos que con 100kg reduce a 32cm) es igual a 55,55Kg por lo tanto aun faltara 200 - 100 - 55,55 = 44,45Kg por repartir, lo que aumentara al primero de tal forma que la suma del esfuerzo del primer resorte con el segundo sera de 200Kg. Por lo tanto las cargas en los resortes sera repartidas de la siguiente forma
Para el primero 128,57Kg y para el segundo 71,43Kg que sumado da los 200Kg.
Comprobando diremos que.
El primer resorte se comprimira 128,57 x 10 / 100 = 12,86cm con una altura final de 50 - 12,86 = 37,14cm
El segundo resorte se comprimira 71,43 x 18 / 100 = 12,83cm Aprox 12,86cm( error de digitos) con una altura final de 50 - 12,86 = 37,14cm.
Si esos pesos en Kg lo asumimos como amperios entonces la reparticion de carga sera desigual en los 2 transformadores, el primero mas cargado que el otro.
Bueno espero esta explicacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Transformadores Monofasicos en Paralelo

Publicado: 27 Feb 2012, 16:43
por chispitas34
el problema que tienes es por que la tension de cortacircuito es diferente,y seria mayor problema en el momento de sufrir un cortacircuito.el de menor tension de cortacircuito sufriria mas que el otro,,,,,un saludo