Página 1 de 1

Fusibles

Publicado: 09 Jul 2012, 09:33
por yuyishira
Buenos días a tod@s:

En primer lugar, felicitaros por tan excelente foro; donde espero participar y colaborara en todo lo posible.

Y ahora, al meollo de la cuestión, llevo trabajando tres meses en una empresa y de rebote, por falta de personal me ha tocado diseñar un armario donde ubicar PLC, I/Os, etc.
Mi duda radica en el empleo de fusibles para proteger los modulos de entradas/salidas, bueno, realmente en las entradas, tanto analógicas como digitales; se por experiencia propia que pondré fusibles en las entradas digitales, ya que he sufrido varios cortos pero en las analógicas... me recomendarías instalarlos también?
Gracias de antemano por vuestra ayuda; saludos.

Re: Fusibles

Publicado: 09 Jul 2012, 20:20
por Hefner
Hola:

Fusibles cuantos más mejor: Para las entradas del PLC con un par de ellos tienes bastantes. Para las salidas otro par de ellos para las que estén en el propio cuadro, y otro par de ellos para las que estén "en campo". Si hay electroválvulas un par de ellos para cada una, y nunca utilizar las salidas del PLC directas, sino hacerlo a través de un relé "interface"
Para las salidas analógicas un fusible extrarápido para cada una (de unos 30 mA). Si los pones de mayor valor pierdes toda protección, y como sabes cada tarjeta analógica vale un pastón. El hacer un "corto" en una PT100, con convertidor, es la "avería" mas usual...

Saludos

Re: Fusibles

Publicado: 09 Jul 2012, 21:47
por yuyishira
Muchas gracias Hefner