Página 1 de 1

bobina de minima tension

Publicado: 05 Sep 2012, 20:33
por Carlos Estevez
Hola a todos, soy nuevo en el foro, me he registrado para consultar dudas que me surgen.
esta es la primera:
Puedo alimentar directamente con la tension de la red una bobina de cero tensión de un interruptor motorizado así sin mas?
Muchas gracias,
Carlos

Re: bobina de minima tension

Publicado: 08 Sep 2012, 13:46
por Carlos Estevez
Hola,
Como nadie ha respondido el tópico, les comento que he averiguado en literatura técnica que sí, se puede conectar la tensión de la red a la bobina de mínima tensión, siempre que ésta sea para la tensión correcta.
La bobina de mínima tensión es un accesório que se incluye en interruptores termomagnéticos para provocar su disparo cuando la tensiòn cae por debajo de determinado límite, o cuando falta la alimentación.
Cuando la alimentacion se restablece es necesária la intervenciòn manual para rearmar el interruptor.
Aplicaciones prácticas incluyen enclavamiento de generadores, desconexion a distancia, etc.
Un saludo,
Carlos

Re: bobina de minima tension

Publicado: 09 Sep 2012, 12:21
por juganett
Hola, perdona por la tardanza, pero es que últimamente no paro por casa.

Como dices se puede conectar directamente de la entrada ya que es un recorrido muy corto y queda dentro del mismo cuadro, por lo que no hay peligro de contacto accidental.

En el telesquemario de schneider hay un pequeño esquema y explicación del funcionamiento de su bobina de mímina tensión.

Un saludo.