Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





 
eeff
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Jun 2013, 16:57
Ubicación: Albacete

DISIPACION DE CALOR

11 Jun 2013, 17:06

Buenas tardes a todos.

Para un proyecto de control de potencia mediante un IGBT necesito disipar una potencia aproximada en dicho dispositivo de 4.000 W. He probado a calcular un radiador de aletas de aluminio y apenas consigo bajar de 3.000 ºC de temperatura. Me gustaria que alguien con más experiencia que yo en el campo de disipacion de calor me sugiriese alguna otra alternativa, que no sea la del radiador de aluminio, o si, pero combinado con algun otro sistema de refrigeración.

Muchas gracias.
Un saludo.


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: DISIPACION DE CALOR

11 Jun 2013, 20:43

algo se te escapa, no puedes disipar semejante potencia de un semiconductor, que aplicacion tienes para disipar 4kw en un igbt?


 
eeff
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Jun 2013, 16:57
Ubicación: Albacete

Re: DISIPACION DE CALOR

12 Jun 2013, 16:30

La aplicación consiste en controlar un cortocircuito mediante un módulo de IGBT's con una tensión del orden de 3.000 V y una corriente de 1300 A.

Alguna idea???


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: DISIPACION DE CALOR

12 Jun 2013, 23:10

algo se te escapa, ahi disiparias casi 4MW(M mayuscula de mega, de millon de...), aunque fuesen durante microsegundos, reventarias lo que pongas y al tio que esta a menos de un metro de proporcionarias quemaduras graves.

ya puestos, busca pongamos que soporten:
-esa tension, usea 3000 voltios, y igbt que soporten 400v, pondrias 8 o incluso 10 en serie.
-disipando 20A cada uno, pon 65 en paralelo o incluso 70.

tendrias una matriz de 10*70=700 igbt´s

cada uno disiparia aproximadamente 300v*19A que son 6kw

una burrada, doblando el numero de igbt´s, tendrias la mitad de potencia y aun asi, seria mucha. Refrigeracion, sumergirlos en agua que este en movimiento, y una duracion de microsegundos, usea, imaginate un camion, una cuba de... 15 metros cubicos, con tropecientos igbt´s sumergidos y en tan solo microsegundos tendrias el agua hirviendo.

los igbt´s. se usan en conmutacion para cargas, no como cargas. tiene que haber algo despues de ellos que disipen esa potencia y 4MW es mucho a disipar, aunque sea en un instante, ya que mas no te va a durar.