Buenas Caballeros,

Queria saber si me podian aclarar una duda técnica.

Recientemente cotice unos fusibles tipo cuchilla de 80A para proteccion de un banco de capaciotores, el voltaje nominal de la instalación es de 690V, sin embargo el proveedor me envio unos de 600V, mi duda radica en cuanto a las afectaciones en el sistema por el cambio de voltaje nominal de la proteccion.

Muchas Gracias de antemano por su respuesta.

Re: Fusibles banco de capacitores.

Publicado: 10 Jul 2013, 02:00
por garyelectrico33
con los capacitores que te enviaron no hay problema. Tienes algun controlador para medirel coseno fi, si lo tienes no compres fusibleras compra los easy pac de telemecanique y contactores con resistencias esclusivos para capacitores, el aparado va a activar cada uno de acuerdo al la necesidad de controlar el coseno de fi.

Re: Fusibles banco de capacitores.

Publicado: 11 Jul 2013, 17:15
por mrojas
garyelectrico33 escribió:
con los capacitores que te enviaron no hay problema. Tienes algun controlador para medirel coseno fi, si lo tienes no compres fusibleras compra los easy pac de telemecanique y contactores con resistencias esclusivos para capacitores, el aparado va a activar cada uno de acuerdo al la necesidad de controlar el coseno de fi.


Buenas Gary,

Primero que nada, muchas gracias por tu respuesta,

Ahora si bien te entiendo, la variación en el voltaje nominal de los nuevos fusibles que están localizados en forma previa a los contactores que dan la entrada y salida de cada etapa de compensación de los capacitores no afecta el funcionamiento del banco?? es así?.

De nuevo los fusibles originales son IFO NH 00 80A 690V y los nuevos propuestos son 1B659 80 A Mersen, 500V NH000- Knife Blade.

Agradezco de antemano cualquier colaboración.

Saludos,

Re: Fusibles banco de capacitores.

Publicado: 13 Jul 2013, 03:28
por garyelectrico33
ahora te entiendo no olvides que los fusibles son importantes para controlar la corriente que pasa por ellos la variacion del voltaje no hace nada en tu caso. mide con una pinza el valor de corriente que pasa por ellos cuando entra un contactor