Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
sergionx9010
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 23 Feb 2014, 13:38
Ubicación: Bizkaia

instalacion de variador

23 Feb 2014, 13:49

Hola, aprovecho mi primer mensaje en el foro que siguo hace tiempo para consultar una duda, esta semana tengo que instalar un variador para un ventilador que ahora funciona con un selector que hace entrar el contactor , al ser el primer variador que instalo tengo alguna duda; no se si podre interponerlo entre el contactor y el motor sin mas y darle la orden de marcha/paro usando el mismo selector que tiene poniendo mas camaras, mi duda es;
Al parar el contactor y dejar el variador sin tension se bloquearia? Se podria anular el contactor y sustituirlo por un guardamotor y tener alimentado siempre el variador y darle solo la orden marcha/paro?

El variador es un schneider a 380v de 2,2kw.
muchas gracias de antemano y haber si me podeis ayudar compañeros!


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 14:23

no se si podre interponerlo entre el contactor y el motor sin mas


Olvídate de todo lo que tienes: coloca un automático tipo GV2 LE de acorde a la protección del variador (lo puedes consultar en los
catálogos de Schneider) y a continuación el variador. No te hace falta protección térmica porque esta se programa en el variador
y la orden de marcha/paro la puedes dar con el selector que tienes ahora.

NO OBSTANTE si ese equipo pertenece a una máquina tendrás que adaptarlo a esa normativa, lo que quiere decir que la orden de
marcha no la puedes hacer con un selector, sino que debe de ser con una botonera, y que la parada de emergencia de la máquina
tendrá que parar "sin rampa" con lo cual un contactor aguas abajo es necesario. Esto no es bueno para el variador, pero tampoco es
bueno que a uno Tráfico se cebe con su bolsillo y ahí siguen poniendo multas

Si nunca has programado un variador "tendrás problemas" porque cada cual es un mundo, incluso siendo de la misma marca. Hace falta
tener muy claro qué parámetros tienes que variar ya que ello va en función de la aplicación. Por ello será conveniente "que te entrenes" antes
de ponerlo en servicio, y que leas muy a fondo el manual.
Casi que se puede asegurar que el 90% de los variadores instalados en este País están deficientemente programados...

Un saludo


 
sergionx9010
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 23 Feb 2014, 13:38
Ubicación: Bizkaia

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 14:58

Gracias por la respuesta, entonces el variador siempre tiene que estar alimentado no? Aunque este en paro...
es un simple ventilador que impulsa aire caliente para eliminar la humedad de una sala, tiene un consumo de 2,4 amp. Por fase. Me parece que lo dejare con el selector para no complicar al personal que lo utiliza.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 21:35

Gracias por la respuesta, entonces el variador siempre tiene que estar alimentado no? Aunque este en paro...


Sí, lo mejor para el variador es eso. No obstante si quieres dejarlo sin tensión lo que se hace es alimentarlo a través del contactor
y poner en este un bloque temporizado, el cual hará la función de marcha. Con este sistema el variador no se bloquea al tener orden
de marcha antes del retorno de la tensión. Este inconveniente es soslayable parametrizando el "rearranque automático>si", aunque
a veces, y por cuestiones de seguridad, es mejor no tocar este parámetro

El temporizador aludido se programa sobre 2..3 segundos, que es el tiempo que tarda el variador en ponerse OK cuando recibe
la tensión de alimentación...

Un saludo


 
sergionx9010
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 23 Feb 2014, 13:38
Ubicación: Bizkaia

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 21:48

Muchisimas gracias Hefner, ya contare haber que tal me va.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 22:19

Al variador de velocidad no hay ningún problema pr poner un contador da igual aguas arriba o abajo, no bloquea el variador al corte de tension, porque solo corta la potencia

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
sergionx9010
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 23 Feb 2014, 13:38
Ubicación: Bizkaia

Re: instalacion de variador

23 Feb 2014, 22:40

Pero el variador se alimenta de la linea de potencia no?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: instalacion de variador

24 Feb 2014, 05:40

Al variador de velocidad no hay ningún problema pr poner un contador da igual aguas arriba o abajo, no bloquea el variador al corte de tension, porque solo corta la potencia


Ni puta idea, chaval, ¿desarmamos el variador para darle otra alimentación para el circuito de mando?

La ignorancia bien atrevida es.

Además "culo y témporas" son equivalentes a "contadores y contactores"...

Un saludo


 
jorge1986
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 21 Feb 2014, 08:41
Ubicación: Valencia

Re: instalacion de variador

24 Feb 2014, 08:19

olvidate de lios, coloca el variador sustituyendo al contactor es decir directo a la red que te llega y que debe estar protegida con un magnetotermico, ni aguas abajo ni aguas arriba coloques nada, aguas abajo si te desconecta puede que el variador detecte linea en vacio y te marque error, error que tendras que entrar en programacion paara que no te lo marque ( mucho lio ) aguas arriba si le quitas tension no pasa nada, pero no tiene sentido crearle picos de carga y descarga cada vez esto reducira la vida del variador, por lo tanto variador a la red con sus protecciones y del variador al motor, asi solo tienes que programar el run externo,


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: instalacion de variador

24 Feb 2014, 08:43

y que debe estar protegida con un magnetotermico


Otro que tal baila: La protección de un variador en cabecera se hace mediante fusibles (tipo "protistor") o interruptores magnéticos, no
magnetotérmicos

Un saludo