Hola tengo una duda. Si tengo varios difusores de luz de x potencia como sumarla para sacar la intensidad total para colocar bien el magneto bipolar?. Y en trifásica. Para sumar por ejemplo varios motores y poner una sola protección como lo haría?
Puntos de luz x watios unitarios = potencia total/voltios= Amperios x coeficiente= calibre automático
(Hay que tener en cuenta que la potencia que puede tener un punto de luz no es la real, ya que a ella hay que sumar la
de la potencia del elemento arrancador-p.e. balasto- a la de la lámpara)
Para motores: suma de intensidades unitarias de cada motor. NO SE PUEDE PONER UNA PROTECCIÓN COMÚN, cada cual debe llevar
la propia. En caso de poner una protección general en cabecera (para un repartidor) se le aplica a la suma de las intensidades de los
motores los coeficientes correctores por temperatura y agrupamiento, y de ahí nos saldrá el conductor el cual protegemos con el
automático acorde a esa sección del cable, ya que lo que vamos a proteger es la acometida y no a los motores en sí...
Un sasludo