Para la alimentación al cuadro han puesto un diferencial aguas arriba de 63A y 300mA superinmunizado. Por lo tanto en mi cuadro no he puesto diferencial para cumplir con la selectividad. Pero me queda la duda de que en esta máquina habrá personas trabajando y, supongo que por inexperiencia, me deja intranquilo no poner un diferencial de 30mA al cuadro de la misma. Ya se que con un variador, mejor ni pensarlo... pero tengo otras máquinas sin variador donde también me aconsejan no ponerlo de 30mA. (Aguas arriba ya llevan de 300mA)
Lo que debes garantizar es el valor de la toma de tierra: si el motor tiene una buena toma de tierra saltará primero el diferencial que
el contacto indirecto que pueda hacer la persona. Sobre este particular añadir que un diferencial aguas arriba de un variador no protege
nada, ya que la primera etapa de un variador es una fuente de alimentación, que no tiene comunicación alguna con las siguientes etapas.
Por tanto aguas abajo no hay protección diferencial EXCEPTO en los buenos variadores que si la detectan y pasan a stop (los Danfoss, p.e.)
No obstante si uno quiere estar con la conciencia tranquila lo que se puede hacer es instalar un diferencial electrónico, en el que se puede regular
tanto intensidad de disparo como tiempos. Necesitan de un trafo toroidal, pero tienen una pantalla que visualiza en todo momento el defecto
que se está produciendo. Los tienen casi todos los fabricantes, pero los de Circutor son buenos y bastante asequibles...
Un saludo