Buenas
A ver si me podeis hechar una mano en una duda que tengo.
El encargado queria alquilar un grupo de 27kva para un grupo de soldar semiautomatico de 400 amperios.
Al hacer los calculos para determinar que kva harian falta.
Hice lo siguiente: 380(v)×400(a)×1.73(constante de raiz de 3)/1000=262kva.
Segun mis calculos y si no me equivoco, deberia elegir un grupo electrogono que este por encima de ese valor. Y no esos 27kva como el.encargado pretende adquirir.
A ver si me podeis resolver las dudas.
Muchas gracias.