Si, es curioso.
Lo cierto es que no me había fijado hasta ahora...
El otro día buscando una caída de tensión de más de 5V DC (19V en bobinas de relés) en la instalación de un horno de hipertemple, todas las protecciones en la línea de 24V eran de este tipo...
No creas que es muy usual su empleo. La gente suele "tirar p´alante" y el que venga detrás allá se las apañe. Un automático
DC suele costar un 33% más que uno "normal", de ahí que se restrinja su uso
Claro está que luego, cuando se produce el corte, si se emplea el no adecuado se transfiere material del contacto fijo al móvil
y viceversa. A la hora de la verdad o los contactos quedan pegados o el automático no rearma. Claro está que para entonces el
montador ya no quiere saber nada y que sea "el de mantenimiento" quien cargue con el muerto...