Hola, soy nuevo por aqui asi que espero que sea el sitio correcto donde poner mi duda.
Me he encontrado un problema en una automatico en el sistema de seguridad de una planta fotovoltaica y no sabemos muy bien porque.
El sistema se alimenta de un trafo de 11 kv/230v y llega al cuadro en trifasica donde tiene un magnetotermico general, luego pasa en bifasica por un magnetotermico con 3 polos (C16) y solo pasa por este magentotermico la fase, no el neutro. Este magnetotermico es el que da problemas y es el que alimenta al cuadro del sistema de seguridad. Primera duda, da algun problema adicional que solo se utilice un polo?, en principio yo creo que no.
El cuadro de sistema de seguridad tiene un magnetotermico general (C25) de 2 polos que corta fase y neutro. Luego en paralelo alimenta por un lado cosillas sin importancia y en el otro lado una UPS de donde se alimenta toda la electronica del sistema y el sistema de camaras. El sistema de camaras tiene un magnetotermico cada linea (C16) de dos polos. Adjunto un diagrama para que se entienda mejor.
Como se puede ver para empezar es que el codigo tecnico no se cumple por ningun lado ya que este sistema no esta en España. Luego el sistema de camaras no tiene diferencial en ningun lado. Estaba previsto ponerlo, es mas, esta en el cuadro pero no esta conectado porque ninguna camara tiene puesta a tierra.
El magnetotermico con problemas solo dispara cuando ha habido un disparo de alta tension y se rearma la planta. Ademas no dispara siempre que se rearma, solo algunas veces. El consumo que pasa por ese magnetotermico es de 2,5 A y no se conecta nada mas nunca. Se ha medido el aislamiento de los cables en las camaras por si hubiera alguna fuga ya que son los unicos que no estan protegidos y paracen estar bien.
Por lo que si tuvieramos un corto, supongo que lo tendriamos siempre y por consumo se me hace dificil pensarlo porque se esta muy por debajo. Al arrancar el sistema puede haber un algun pico pero no hay ningun motor conectado ni nada.
Pueden ser las baterias? o hay algo que se nos pasa?
El sistema es una basura porque se ha intentado aprovechar lo que habia con anterioridad y no se han hecho las cosas bien.
No es un problema muy grave pero me gustaria saber porque y aprende algo mas. Espero que se entienda el problema, sino preguntarme.