Hola podeis explicarme un poco como saber si c9nectar en estrella o triangulo un motor?
Me hago un pequeño lio
Se que siempre ha de quedar funcionando en la menor tension, pero no me aclaro bien
Hola podeis explicarme un poco como saber si c9nectar en estrella o triangulo un motor?
Me hago un pequeño lio
Se que siempre ha de quedar funcionando en la menor tension, pero no me aclaro bien
Sette escribió:Se que siempre ha de quedar funcionando en la menor tension, pero no me aclaro bien
Bombilla escribió:Sette escribió:Se que siempre ha de quedar funcionando en la menor tension, pero no me aclaro bien
Si te refieres a arrancar un motor primero en estrella y luego en triangulo, la tension de red debe ser la que el motor admite en triangulo.
Para una tension de 230V necesitas un motor 230-400V.
Para una tension de 400V necesitas un motor 400-690V.
Saludos
En efecto como dices en el arranque Y-D el motor no lleva puentes si no una manguera de 6+T, o dos separadas, una de 3 hilos y otra de 3+T.
Las fases han de coincidir como lo harian en la bornera. Para eso te puedes guiar con los nombres de cada borne U, V, W, X, Y, Z, o tambien U1, V1, W1, U2, V2 y W2 en motores mas modernos.
Saludos
Y el guardamotor debe ir en uno de los ramales del motor (el que siempre tiene tension) y no en cabecera para los dos ramales, y regulado a la corriente que indica en estrella.