Página 1 de 1

Neutros de una instalacion trifasica

Publicado: 02 Feb 2011, 02:24
por Simon21
Hola a todos, mi duda es la siguiente, estoy haciendo un sistema
para transferencia automatica de un grupo electrogeno con una
instalacion trifasica.
Para los que no saben que es es lo siguiente: cuando se corta la
red electrica, dicho equipo detecta dicha falencia y al cabo de
un cierto tiempo arranca el generador y lo transfiere a la carga.
Para hacer dicho sistema, tengo que
utilizar dos contactores, uno para la linea y otro para el generador.
Dichos contactores son tripolares, o sea corto las 3 fases, pero
el neutro no lo corto.
Mi duda es la siguiente, existe algun inconveniente si el neutro del
generador esta permanentemente conectado al neutro de la linea??
mas alla que las fases de uno y otro jamas esten juntas. O estaran
activas las fases del generador o las de la linea.

Saludos a todos

Re: Neutros de una instalacion trifasica

Publicado: 02 Feb 2011, 10:29
por Frioelect
por que no cortas el neutro?? debes de separar tambien los neutros.

Re: Neutros de una instalacion trifasica

Publicado: 02 Feb 2011, 18:48
por kelokotio
Hola..bueno eso poco mas o menos es una red grupo..en los institutos los tengo yo con rele de vigilancia ,ausencia de tension,subtencion,sobre tension,transitorias y contactores de cuatro polos,y neutro como dijo el compañero tambien se corta :? saludos