Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

15 Nov 2017, 20:59

En los transformadores MT-BT se conecta el neutro a tierra por seguridad, para poner a potencial de tierra el neutro, también para que en caso de fallo de aislamiento entre primario y secundario se produzca una fuga a tierra en la red de MT y salten las protecciones.

También la conexión a tierra del neutro ayuda a encontrar fugas.
En una red con neutro aislado los diferenciales podrían saltar si hay más de una fuga aguas abajo de difereciales diferentes.
Saludos


 
miguellamas
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 10
Registrado: 11 Nov 2017, 23:23
Ubicación: Barcelona

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

15 Nov 2017, 22:12

el transformador del tendido electrico tiene 3 nucleos devanados cada uno de ellos tiene dos alambres 3 de un lado se tienden formando los 3 conductores de fase y los otros 3 del otro lado de los devanados se conecta entre si formando la coneccion de neutral,  cuando usted conecta un artefacto entre una fase y neutral la corriente vueltve al devanado del transformador . 
La coneccion a tierra del neutro es para que este alambre no tenga volts a tierra y por esa misma razon las fases tienen voltaje a tierra
 
En los sistemas TT ,que me imagino que es al que te refieres ,si no hay referencia del neutro a tierra física ,se producen desequilibrios,y puedes tener problemas en los equipos y protecciones conectadas,ese desequilibrio se produce de forma,que ,entre las fases si va a ver una diferencia de potencial de 380v pero entre las fases y el neutro no hay 220v,varia según la carga conectada.Entre las fases y la tierra(corregido) no hay 220v,variara según la carga conectada.
un generador trifacico puede funcionar dando servicio a una instalacion sin necesidad de que el neutro este referenciado a tierra fisica
la conexion de neutro a tierra es para que el neutro no tenga tencion , los desequilibrios de tension fase neutral que usted comenta se producen si el neutro se corta o es de grosor debil pero no si en neutro se aisla de tierra, eso afectactaria a las tenciones fase ttierra pero no a las de fase neutral


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

17 Nov 2017, 23:51

La puesta a tierra del neutro no afecta al los voltajes fase-neutro.
Las cargas reciben el voltaje normal fase-neutro se conecte o no la tierra del generador, ya que en el circuito trifásico las 3 cargas monofásicas siguen cerrando el circuito con el neutro.
Los voltajes fase-neutro varían cuando el neutro hace mal contacto o se corta.
Saludos


 
eldel33
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 24
Registrado: 31 Mar 2016, 18:34
Ubicación: Madrid

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

05 Dic 2017, 22:15

Interesante el tema!!!


 
eldel33
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 24
Registrado: 31 Mar 2016, 18:34
Ubicación: Madrid

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

29 Dic 2017, 22:28

Una pregunta.
A los centros de transformación entran 2 tierras diferentes?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

30 Dic 2017, 20:53

En un CT hay dos tierras, la de protección a donde se conectan los chasis metálicos, y la tierra de servicio que se utiliza para conectar el neutro del transformador (o neutros de transformadores) a tierra.
Saludos


 
Lafrancofolie
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 31 Dic 2017, 22:32
Ubicación: Ceuta
Contactar:

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

31 Dic 2017, 22:38

Grave problema mi amigo!


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

02 Ene 2018, 21:11

Bombilla escribió:
La puesta a tierra del neutro no afecta al los voltajes fase-neutro.
Las cargas reciben el voltaje normal fase-neutro se conecte o no la tierra del generador, ya que en el circuito trifásico las 3 cargas monofásicas siguen cerrando el circuito con el neutro.
Los voltajes fase-neutro varían cuando el neutro hace mal contacto o se corta.
Saludos

Buena explicación.
¿Quieres decir que si abres el puente de prueba de la tierra de neutro de un transformador con carga no existe la posibilidad de que varíe la tensión en el secundario?
Gracias.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

22 Feb 2018, 19:27

No tendrían por que variar, ya que el neutro sigue cerrando el circuito entre el transformador y las cargas.
Pero por otra parte sería muy peligroso abrir este puente por la tensión de fase a tierra en el secundario, ya que el primario esta conectado a una red de MT o AT.
Saludos


 
miguellamas
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 10
Registrado: 11 Nov 2017, 23:23
Ubicación: Barcelona

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

16 Abr 2018, 19:49

el neutro se conecta a tierra para evitar un desbalance de los conductores de fase asi como evitar tensiones peligrososas a tierra ante un eventual desplazamiento de este conductor saludos