Página 2 de 3

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 16 Jun 2016, 23:53
por Motorhead
Hasta donde yo llego, la tierra de servicio de un CT, conecta el neutro del transformador a tierra para referenciar el punto neutro de las salidas de BT.

Como vayas dilatando el débito conyugal ya se buscará a otro que le haga el "mantenimiento" semanal
Ná, están viendo la Eurocopa.

Saludos

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 17 Jun 2016, 11:48
por Hefner
Ná, están viendo la Eurocopa.


si, si...¡ fíate !


http://www.republica.com/2016/06/13/con ... atisfacia/

Un saludo

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 20 Jun 2016, 08:23
por ARico
No quería crear un conflicto, solo pregunté porque al ser nuevo no se muy bien aún como funciona, o como queréis que funcione este foro, lo siento.

Bombilla, no compartiré el documento por aquí ya que pertenece a Helfner y veo que no le hace demasiada gracia, pero si quieres te lo mando por privado.

Un saludo!

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 20 Jun 2016, 19:12
por Hefner
No quería crear un conflicto, solo pregunté porque al ser nuevo no se muy bien aún como funciona, o como queréis que funcione este foro, lo siento.

Bombilla, no compartiré el documento por aquí ya que pertenece a Helfner y veo que no le hace demasiada gracia, pero si quieres te lo mando por privado.


A mi ni me hace gracia, ni me deja de hacer, el que se comparta lo que yo mando en privado. Vuelvo a decir
que si hay debate yo lo comparto; pero, si no, nadie tiene porque enterarse de lo que yo envío a terceros, o
dejo de enviar. Concretamente ese documento ya lo colgué aquí varias veces y, efectivamente, pertenece
a Schneider, de los cuales tengo información para dar y tomar (así como de Siemens, ABB, por mencionar
alguno) Lo que pasa que esa documentación la tengo en papel; pero, como la conozco, cuando sale un tema
lo busco a tiro fijo en la red

Almacenar documentación, por almacenar, no deja en buen lugar a quien lo almacena. Tampoco se trata de
empaparse en ella, pero si saber dónde buscarla ;)

Un saludo

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 07 Jun 2017, 11:19
por bikefloren
Hola Hefner, me podrías decir cual es esa documentación, estoy haciendo primero del superior de electricidad y estoy bastante interesado.

Saludos!

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 07 Jun 2017, 18:04
por Hefner
bikefloren escribió:
Hola Hefner, me podrías decir cual es esa documentación, estoy haciendo primero del superior de electricidad y estoy bastante interesado.

Saludos!

Tienes un Mensaje privado
Un saludo

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 07 Jun 2017, 23:18
por elsobrecargas
Entre otras cosas debido a que es exigido por ley, el conectar a tierra las redes de distribucion publicas, es decir la utilizacion del ECT TT. 
El ¿El porque?, por seguridad, para referenciar las fases del sistema con el terreno, de esta forma tendremos siempre un voltaje conocido y estable entre las tensiones - por lo menos esto es lo que puede llegar a deducir. 
saludos. 

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 22 Jun 2017, 21:58
por electricistaat
Esta informacion puede ser util.
http://www.schneider-electric.com.ar/do ... 2abril.pdf
Espero esta informacion te sea util
Carlos Alberto

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 11 Nov 2017, 20:46
por gallego24
Pues entro en el tema para saber el porque de esa conexion a tierra y resulta que me quedo como estaba,en fin podeis decir el porque en publico si no os importa?

Re: Porqué el tierra va conectado al neutro en los CT?

Publicado: 12 Nov 2017, 19:44
por JRElectricidad
gallego24 escribió:
Pues entro en el tema para saber el porque de esa conexion a tierra y resulta que me quedo como estaba,en fin podeis decir el porque en publico si no os importa?


A grandes rasgos, conectar el neutro del transformador a tierra sirve para “compensar” la instalación.

Sin esta conexión, en una instalación con sistema de tierras TT, las protecciones diferenciales no actuarían.