JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.

Más información



distribucioneselectricas.com

 
stk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 11 Oct 2010, 09:29

conexion bomba monofasica con condensador

18 Abr 2017, 15:57

Buenas,
A un familiar se le descolgó el cuadro de una bomba monofasica sumergida con la suerte de desconectarse la manguera de alimentacion que sale hacia la bomba. La manguera lleva 3 hilos aunque me parecio que el tierra no estaba conectado porque sino recuerdo mal no tenia punta pelada. Se puede conectar un condensador  solo con F y N o necesita un tercer cable? He leido que el condensador se pone en serie con el arrollamiento primario. Que pruebas puedo hacer sin liarla parda? No quiero sacar la bomba...huff esta a 80m.
No se como insertar imagen pero intentare explicar el cuadro en cuestion: No lleva sondas de nivel, estan puenteadas en el cuadro.
El regletero de conexion es : 
1  2    3    4    5    6    7    
N  L  Cu   C   C    U  V.  

1 y 2 N y L entrada de alimentacion esta claro.
3 y 4 esta conectado el condensador, parte de abajo del regletero
5, 6 y 7 libres para conexion de la bomba en parte abajo de regletero
6 y 7  les llega F y N  desde salida de contactor del cuadro.
3 le llega N con cable finito tambien desde salida de contactor
4 y 5 estan puenteados parte arriba regletero

En resumen , tengo para conectar la bomba : el 5 ( que tiene condensador en serie con el 3, este 3 lleva conectado N.
                                                                         el 6 y 7 que es F y N de salida del contactor.

Tengo manguera de 3 hilos que viene de la bomba.

Como los conecto?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2406
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: conexion bomba monofasica con condensador

18 Abr 2017, 21:43

Hola, necesitas medir las resistencias de las bobinas.
El motor monofasico lleva 2 bobinas, la de trabajo, con una resistencia baja y la de arranque que tiene más resistencia, y va en serie con el condensador.
De los 3 cables que suben, uno se conecta a la bobina de arranque, otro a la bobina de potencia y el tercero es la unión de ambas bobinas.
Si mides resistencia entre los 3 cables, deberías medir 3 valores, el mayor corresponde a medir ambas bobinas en serie, entonces el cable que ha quedado libre es el común a ambas bobinas. Midiendo entre el común y los otros 2, distinguen ambos bobinados.
El cable que te llega de la bobina de potencia se conecta a fase, el cable del que llega del bobinado de arranque se conecta en serie con el condensador a fase, y el común a neutro.
Saludos


 
stk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 11 Oct 2010, 09:29

Re: conexion bomba monofasica con condensador

21 Abr 2017, 13:16

Graciasssss




 

 


distribucioneselectricas.com