Motor 380/660

02 Feb 2019, 10:14

Hola a todos/as
una duda a ver si alguien me puede aclarar los efectos que puede tener a largo plazo sobre un motor
tengo una bomba de agua y en placa de características pone
triangulo - 380-415 v
estrella - 660-720v
HP- 7,5
KW- 5.5
R.P.M- 2900

Ahora mismo la tengo trabajando con conexión estrella con pressostato y controlado con guarda motor y contactor directo, me consume al arrancar picos de 13Amp y trabaja a 6,5 Amp por fase, lleva un pulmón Hidroneumatico de 200 Litros tarado a 4kg.
el pressostato arranca a 2kg y para a 4kg

la duda es...línea 3 hilos 380 v) que pasaría si conecto la bomba conexión triangulo ??

he leído en varios post de internet que si se conecta de forma estrella a largo plazo la bomba se quema y la duda me viene de este comentario encontrado en internet

al poner en estrella y darle 380 voltios, la bobina del motor tendrá 220 voltios dado que su principio de bobinado está a linea y el final de bobinado está conectado al centro de estrella., entonces, en vacío ( sin hacer fuerza ) consumirá menos corriente, pero no tiene fuerza,,, si entonces le aplicas una carga, pierde RPM por no tener fuerzas y comienza a consumir muchísimo, por girar a menos rpm que las de placa... entonces el motor se quema


 
iman
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Motor 380/660

03 Feb 2019, 14:09

Hola ; esa bomba en arranque directo tiene que estar  en triangulo , el consumo ha de rondar loe 12 Amperios por fase


 
chispa41
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 32
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Asturias

Re: Motor 380/660

03 Feb 2019, 19:31

Lo que puedes hacer  para evitar el pico de arranque directo en triángulo son dos cosas:
1.- hacerle el típico arranque estrella-triángulo ( solución barata)
2.- Ponerle un arrancador progresivo ( solución algo más cara)


 
reivax2
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 16 Dic 2014, 20:11
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

06 Feb 2019, 20:49

hola, gracias por los comentarios
hacer la conexión estrella-triangulo es una solución, pero se recomienda de los 7kw,  esta bomba tiene 5,5kw
lo conectare en triangulo asi tendra un arranque progressivo, rendira las r.p.m que pone en placa y asi a largo plazo el bobinado no se quema
Gracias


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2959
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

23 Feb 2019, 21:14

Tu motor admite 400V en triángulo y 690V en estrella, ya que cada bobina está pensada para funcionar 400V.

Si tu instalación es de 400V entre fases, la conexión debe ser en triángulo.

Puedes aplicar un arrancador suave, pero la cifra de 7kW puede variar según la red. Si la red es larga y antigua quizá hasta con 3kW convendría un arrancador suave.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 244
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Motor 380/660

23 Feb 2019, 23:30

Si no se usase un arrancador, de todas formas creo que se podría usar el arranque de siempre, estrella - triángulo, y de esa forma arrancar más suave., si bien no tiene la curva suave de un arrancador siempre será menor el esfuerzo en los bobinados y cables que con un arranque directo en triángulo, o me olvido de algo?
Saludos