Tengo un problema con un problema con un grupo de presion de un pozo que dispone de 2 presostatos, uno de alta presion y otro de baja, que activa las bombas en ambos casos y un modo de trabajo automático a traves de un variador de frecuencia. El caso es que cuando el sistema funciona en modo variador me indica un defecto de aislamiento. He revisado todas las conexiones a tierra y en principio esta todo correcto. A ver si alguien puede aportar una experiència similar que pueda servirme de ayuda. Muchas gracias y un saludo.
Pues...¡date por jodido!
Revisa la instalación ya que lo mas probable es que haya un fallo de aislamiento. Dicho
fallo no tiene porqué estar en ese equipo, sino que puede estar el cualquier otro, aguas arriba, de ese variador
Un caso similar me sucedió con un variador que resulto ser un buen indicador de las fallas a tierra en una fábrica
En ese fábrica había mucha equipos de resistencias eléctricas, cualquier derivación en ellas sacaba a relucir la
alarma en ese variador.
Prueba con un buscapolos a ver si se enciende en las 3 fases y nos cuentas el resultado
Un saludo