Grupo de presion con variador

06 Sep 2016, 06:55

Saludos
Tengo un problema con un problema con un grupo de presion de un pozo que dispone de 2 presostatos, uno de alta presion y otro de baja, que activa las bombas en ambos casos y un modo de trabajo automático a traves de un variador de frecuencia. El caso es que cuando el sistema funciona en modo variador me indica un defecto de aislamiento. He revisado todas las conexiones a tierra y en principio esta todo correcto. A ver si alguien puede aportar una experiència similar que pueda servirme de ayuda. Muchas gracias y un saludo.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Grupo de presion con variador

06 Sep 2016, 14:06

Que modelo de variador tienes , y que numero de error te sale.
Puedes poner esquema y fotos de la instalación.
Por ultimo me imagino que habrás comprobado el aislamiento de la maniobra y motor


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Grupo de presion con variador

06 Sep 2016, 15:34

Tengo un problema con un problema con un grupo de presion de un pozo que dispone de 2 presostatos, uno de alta presion y otro de baja, que activa las bombas en ambos casos y un modo de trabajo automático a traves de un variador de frecuencia. El caso es que cuando el sistema funciona en modo variador me indica un defecto de aislamiento. He revisado todas las conexiones a tierra y en principio esta todo correcto. A ver si alguien puede aportar una experiència similar que pueda servirme de ayuda. Muchas gracias y un saludo.


Pues...¡date por jodido! :( Revisa la instalación ya que lo mas probable es que haya un fallo de aislamiento. Dicho
fallo no tiene porqué estar en ese equipo, sino que puede estar el cualquier otro, aguas arriba, de ese variador

Un caso similar me sucedió con un variador que resulto ser un buen indicador de las fallas a tierra en una fábrica
En ese fábrica había mucha equipos de resistencias eléctricas, cualquier derivación en ellas sacaba a relucir la
alarma en ese variador.

Prueba con un buscapolos a ver si se enciende en las 3 fases y nos cuentas el resultado

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Grupo de presion con variador

06 Sep 2016, 21:14

como has revisado la instalación aguas abajo del variador? cuantas bombas tiene ese grupo de presión? sumergido están solamente las bombas o hay tb boyas?