JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.

Más información



distribucioneselectricas.com

 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 513
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Motor 7 velocidades de fancoil

17 Nov 2016, 10:06

Buenos días:

Estoy echando un vistazo a un motor de fancoil de 7 velocidades (adjunto foto). El motor "parece" estar "cortocircuitado" entre el bobinado 5 y 6 (da continuidad). No da continuidad ni valor de resistencia alguno entre cualquier otro par de cables. Tampoco hay ninguna derivación a tierra.

¿Alquien sabría cuál es el esquema de conexión del bobinado de manera aproximada?

Gracias.

Motor fancoil siete velocidades.jpg


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Motor 7 velocidades de fancoil

17 Nov 2016, 11:36

Estoy echando un vistazo a un motor de fancoil de 7 velocidades (adjunto foto). El motor "parece" estar "cortocircuitado" entre el bobinado 5 y 6 (da continuidad). No da continuidad ni valor de resistencia alguno entre cualquier otro par de cables. Tampoco hay ninguna derivación a tierra.

¿Alquien sabría cuál es el esquema de conexión del bobinado de manera aproximada?


Mira a ver si es este

Un saludo
Adjuntos
sisme.png
sisme.png (288.34 KiB) Visto 4986 veces


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 513
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Motor 7 velocidades de fancoil

17 Nov 2016, 13:23

Hefner escribió:
Estoy echando un vistazo a un motor de fancoil de 7 velocidades (adjunto foto). El motor "parece" estar "cortocircuitado" entre el bobinado 5 y 6 (da continuidad). No da continuidad ni valor de resistencia alguno entre cualquier otro par de cables. Tampoco hay ninguna derivación a tierra.

¿Alquien sabría cuál es el esquema de conexión del bobinado de manera aproximada?


Mira a ver si es este

Un saludo


Es ese. ¡Muchas gracias Hefner!




 

 