Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:00

Unos 15 metros.


¿qué tensión da el generador?

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:05

Hola

3x1x25 mm2

Un saludo


 
ASUS
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 224
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:15

te acuerdas de cuanto son los contactores ?


 
Baron
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 14
Registrado: 02 Mar 2015, 19:27
Ubicación: Zaragoza

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:25

No, no me acuerdo.


 
ASUS
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 224
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:31

míralo, para 50kw deben de ser de 115 amp y para 30 kw deben de ser 65 amp de esa forma saldrás de la duda.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 21:59

míralo, para 50kw deben de ser de 115 amp y para 30 kw deben de ser 65 amp de esa forma saldrás de la duda.


Andas un poco despistado: si la característica de arranque es de "tipo 2" (servicio pesado) los contactores de línea
y triángulo serían de la In del motor. Pero si es un arranque "normal" esos contactores serían 0,58 veces menores...

O sea, que el dato del contactor NO SIRVE, ya que para 50 kW lo mismo puede tener un contactor de 115 A que
de 65 A...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2292
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 22:05

Hola Asus

Imagen

En el arranque estrella - triángulo el protector está en uno de los dos ramales que van al motor, no en la línea principal.

Por lo tanto si por ese ramal pasan 23A por la línea principal pasarán 40A, ya que en la conexión triángulo la corriente de línea es la de fase multiplicada por raíz cuadrada de 3.
Saludos


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 22:10

si tiene el guardamotor después del contactor de línea, implica que es corriente de fase, en servicio premanente en triangulo, implica ILinea=raiz3*Ifase, corriente nominal aprox 57A*1.73=98A




 

 