míralo, para 50kw deben de ser de 115 amp y para 30 kw deben de ser 65 amp de esa forma saldrás de la duda.
Andas un poco despistado: si la característica de arranque es de "tipo 2" (servicio pesado) los contactores de línea
y triángulo serían de la In del motor. Pero si es un arranque "normal" esos contactores serían 0,58 veces menores...
O sea, que el dato del contactor NO SIRVE, ya que para 50 kW lo mismo puede tener un contactor de 115 A que
de 65 A...
Un saludo