Hola,
Necesito alimentar una bomba desde un grupo electrógeno,no puedo acceder a dicha bomba al ser sumergible para ver la placa y necesito saber que sección de cable poner.

El térmico del Estrella triángulo está a 57 a. Colocado debajo del contactor de línea, suponiendo que esta bien regulado.
Que sección de cable tendría q poner?
El electrógeno será de 100 kva.(120A.)


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 18:20

Hola

A primera vista la bomba parece ser de 50 kW. De ser así necesitarías 2 mangueras de 4x16 mm2. Una buena
referencia es deducir la sección por la de cableado, y mayorarla en función de la longitud.
No obstante te envío un MP con unos datos

Un saludo


 
Baron
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 02 Mar 2015, 19:27
Ubicación: Zaragoza

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:06

Gracias por responder,

Quiero alimentar el cuadro de la bomba desde un grupo electrógeno, mediante una manguera que no tengo claro su sección. Las 2 mangueras que van a la bomba desde el cuadro no me hace falta tocarlas.

Saludos


 
ASUS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 261
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:06

ese motor es 30kW con un consumo aprox. de unos (55 -60 ) amp.
50 Kw tiene un consumo aprox. de (100-105) amp.

por lo que necesitarías una linea de alimentación de salida del grupo de 1 línea de 4 x 16 mm, no, 2 lineas de 4 x 16 mm, al cual se refiere ( a la alimentación del bornero del motor) y no a la entrada general de alimentación del cuadro estrella-triángulo.


 
Baron
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 02 Mar 2015, 19:27
Ubicación: Zaragoza

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:22

La regulación del térmico y en esta colocación creo que no indica la In del motor. Entiendo que habria que multiplicar 57A.x1.71 (raiz de 3) y serian 97A.

Diria que sera posiblemente una bomba de 55KW.


 
ASUS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 261
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:41

bueno,si tu lo dices..

que tengas suerte en tus cálculos.

P=1.7320 x V x FPx I

entonces según eso, tendría un regulador de 100/ 105 amp y ni uno una regulación de 57 amp, que es la que según tú tiene
Última edición por ASUS el 28 Nov 2016, 20:50, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:48

bueno,si tu lo dices..


Si el térmico no está antes del contactor quiere decir que por esa rama pasan 0,58 In :oops:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:51

Quiero alimentar el cuadro de la bomba desde un grupo electrógeno, mediante una manguera que no tengo claro su sección. Las 2 mangueras que van a la bomba desde el cuadro no me hace falta tocarlas.


Eso es otra cosa: no es lo mismo "alimentar un motor" que "alimentar un cuadro" ¿a cuantos metros está el grupo electrógeno?

Un saludo


 
Baron
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 02 Mar 2015, 19:27
Ubicación: Zaragoza

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:55

Unos 15 metros.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sección para b.sumergible

28 Nov 2016, 20:56

bueno,si tu lo dices..

que tengas suerte en tus cálculos.

P=1.7320 x V x FPx I

entonces según eso, tendría un regulador de 100/ 105 amp y ni uno una regulación de 57 amp, que es la que según tú tiene
Última edición por ASUS el 28 Nov 2016, 20:50, editado 1 vez en total


Sigues sin entenderlo: si ese motor es de 50 kW su In será de 98 A, pero el térmico será de 57 A... Eso
es el ABC de los arranques estrella-triangulo. Pégale un repaso :oops:

Un saludo