Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
stk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 11 Oct 2010, 09:29

Re: Cerrar dos contactores con la misma maniobra

22 Abr 2017, 23:00

Bueno más o menos ya me queda un poco más claro. Muchas gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Cerrar dos contactores con la misma maniobra

23 Abr 2017, 12:15

stk escribió:
Bueno más o menos ya me queda un poco más claro. Muchas gracias

En este caso no hay término medio. Se entiende, o no se entiende, pero no te puedes quedar con duda. En el diagrama adjunto ves qué pasa: tienes 2 bobinas en serie alimentadas a 230 V. DIRECTAMENTE. Si las bobinas fueran idénticas les llegaría a cada una la mitad de la tensión (115 V), pero al tener diferente impedancia (tensiones diferentes) les llegará menos de esa tensión (como 1/3 aprox). Esa tensión no es suficiente para atraer el núcleo, por eso el contactor se queda haciendo ruido (se dice, coloquialmente, que "ratea"). Pero si haces la maniobra de puesta en marcha, a ambos contactores les llegará su tensión de referencia . Eso sí, al pulsar el paro las bobinas vuelven a quedar en serie, y como ya no necesitan la elevada corriente de excitación es mas que probable que los contactores se queden activos
Un saludo
Adjuntos
aleatorio 2.png
aleatorio 2.png (30.14 KiB) Visto 3359 veces


 
stk
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 11 Oct 2010, 09:29

Re: Cerrar dos contactores con la misma maniobra

25 Abr 2017, 09:37

Si señor....ahora lo comprendo perfectamente... Gracias.
Y la opción de cerrar la segunda bobina, la de 230, con una fase de salida del primer contactor? Igual estoy diciendo una burrada pero de alguna manera así creo que lo tenían hecho.