Buenas tardes, segun el esquema, cuales serian los inconvenientes? muchas gracias
Bombilla escribió:Hola, al grupo de presión no le afecta que hayan otras cargas en la instalación, mientras no hagan saltar el IGA del cuadro.
No es correcto que haya cable de 4mm² con un magneto de 25A. Esta línea se prodría proteger en el inicio con un magneto de 20A 4P.
Por otra parte, si deseas repartir el consumo de las 2 bases entre fases, sería mejor, ya que saturas menos 1 fase repartiendo la carga en 2.
se podrían montar 2 diferenciales 2P o 1 diferencial 4P y de aqui sacar fase y neutro a 2 magnetos 1P+N, para cada base.
Saludos
Bombilla escribió:Es cierto, pero existe en ese recinto otra carga que usa las tres fases.
Saludos
Hefner escribió:Bombilla escribió:Es cierto, pero existe en ese recinto otra carga que usa las tres fases.
Saludos
Esa circunstancia no exime del cumplimiento de la norma
Un saludo
ismadick escribió:Hola Hefner, queria preguntarle segun el esquema como tendria que ser las conexiones para que estuviera bien hecho, un saludo muchas gracias
Hefner escribió:Bombilla escribió:Es cierto, pero existe en ese recinto otra carga que usa las tres fases.
Saludos
Esa circunstancia no exime del cumplimiento de la norma
Un saludo
Hefner escribió:ismadick escribió:Hola Hefner, queria preguntarle segun el esquema como tendria que ser las conexiones para que estuviera bien hecho, un saludo muchas gracias
Tal y como lo tienes planteado sería valido: sólo tienes que adecuar magneto-térmico/sección de cable a la normativa vigente, tal y como te ha comentado Bombilla. Idem. para la sección del grupo de presión. Por supuesto también las tierras, cosa que veo no tienes reflejada...
Un saludo
Ah muy bien Hefner, si, la tierra no la habia dibujado es verdad, y lo del magneto tambien lo tengo presente, en definitiva una cosa que me preocupaba era que cuando trabaje el grupo de presion las fases del IGA tendran una 3,6 amp , otra 3,6amp y otra 13,6 amp si en un toma he conectado algo que consuma 10amp. En ese momento aguas abajo en los motores tendra alguna incidencia para estos? ud que opina? muchas gracias un saludo
Bombilla escribió:Hefner escribió:Bombilla escribió:Es cierto, pero existe en ese recinto otra carga que usa las tres fases.
Saludos
Esa circunstancia no exime del cumplimiento de la norma
Un saludo
Quieras o no quieras cumplir esa norma en particular, habiendo una carga trifasica nunca se podrá garantizar que no existan 400V entre chasis metalicos, que es para lo que está pensada esta norma.
Saludos