Buenos días. Os comento mi caso.
Tenemos un variador de frecuencia de Media Tensión, 6,3 kV, de Power Electronics, que alimenta un motor de una bomba de agua de alimentación de 860 kW. (Que alimenta calderines de IP y HP)
La velocidad a la que gira el motor está ajustada en el variador como 2000 rpm la mínima, y 3300 rpm la máxima.
Ayer al arrancar los motores/bombas, se arrancó primero la número 1, y a continuación (2 minutos) la número 2. La primera se puse a sus 2000 rpm mínimas, pero la segunda no pasó de 1600 rpm. (No lo entiendo, cuando repito, la mínima es de 2000 rpm)
En tema de presiones, la bomba 1 y el colectar estaban a 73 bares, y la impulsión de la bomba 2 no pasó de 43. En un determinado momento, se cerró la admisión al calderin de IP y las bombas se igualaron tanto en presión como en velocidad.
¿Es posible que debido a esto, se ejerza una contrapresión en la línea, y no deje llevar el motor a las 2000rpm?
¿Por qué se detiene en 1600, cuando su mínima son 2000? ¿Qué cálculo, erróneo, está haciendo el variador? (Está bloqueado el disparo por diferencia entre set point y feedback)
¿A alguién le pasó alguna vez algo parecido?
Muchas gracias