Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
leganiere
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 23 Feb 2022, 16:44
Ubicación: Castellón

Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

23 Feb 2022, 17:04

Actualmente en la cisterna tengo tres sondas: máximo -común- mínimo
Y funcionan perfectamente.
He cambiado el cuadro de sondas y este no lleva relé de sondas... es un cuadro que llaman "pro-bomba, etc. y tiene conexión a BOYA...

Mi pregunta, creo, es sencilla para los expertos (yo ni principiante...) y es la siguiente...

¿Hay alguna manera de aprovechar las sondas de nivel que tengo (maxima-minima-común) y lograr que funcione conectando a la entrada de la boya que tiene el cuadro pro-bomba?
El cuadro pro-bomba su conexión para el cableado a la boya es el de la foto... es decir, dos hilos. El cuadro pro-bomba la conexión de la boya está punteada... pero hay que conectarla

Agradecería cualquier sugerencia... incluso poner una alternativa a la boya porque tengo algunas dudas (aunque eso es otro tema).
Intento poner una foto pero no me aclaro, ¡lo siento!


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

23 Feb 2022, 18:10

leganiere escribió:
Actualmente en la cisterna tengo tres sondas: máximo -común- mínimo
Y funcionan perfectamente.
He cambiado el cuadro de sondas y este no lleva relé de sondas... es un cuadro que llaman "pro-bomba, etc. y tiene conexión a BOYA...

Mi pregunta, creo, es sencilla para los expertos (yo ni principiante...) y es la siguiente...

¿Hay alguna manera de aprovechar las sondas de nivel que tengo (maxima-minima-común) y lograr que funcione conectando a la entrada de la boya que tiene el cuadro pro-bomba?
El cuadro pro-bomba su conexión para el cableado a la boya es el de la foto... es decir, dos hilos. El cuadro pro-bomba la conexión de la boya está punteada... pero hay que conectarla

Agradecería cualquier sugerencia... incluso poner una alternativa a la boya porque tengo algunas dudas (aunque eso es otro tema).
Intento poner una foto pero no me aclaro, ¡lo siento!


Hola
Las fotos se cuelgan siguiendo este protocolo: tienes que estar en el editor completo y tras seguir los pasos sabes que cargó cuando se encienda la luz verde. Si no lo hace es que pesa mucho, la tendrás que redimensionar
foro subir fotos.png

Y sí, las boyas actuales las puedes utilizar. Estas van a un relé que da una salida libre de potencial (compruébalo). Ese contacto es el que tienes que meter sustituyendo al puente actual
Saludos


 
leganiere
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 23 Feb 2022, 16:44
Ubicación: Castellón

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

24 Feb 2022, 09:14

Gracias por contestar...
He solucionado (creo) lo de poner imágenes... pero en lo otro estoy confuso.

Casi con toda seguridad me he explicado mal... dado que soy muy novato en estos temas , por lo que vuelvo a intentar explicarme:

Tengo un pozo y una cisterna de unos 1000 litros ( 1 m3) de esas típicas de plástico "forradas" con jaula de alumnio...
Y un cuadro eléctrico de sondas CON TRES sondas: máximo-mínimo-cmún que funciona, todo, perfectamente...
Hasta que se estropeó el cuadro eléctrico de sondas.
Compré uno nuevo y lo tengo instalado (EL DE LA FOTO... es un pro-bomba)
Mis preguntas (son varias) srían:
1.- ¿Puedo APROVECHAR las sondas que tengo (tres clables de máxima-mínima-común) en este cuadro pro-bomba? ¿Cómo podría conectarlas? Lo digo porque este cuadro tiene CONEXIÓN A BOYA (eso pone)... ver FOTO
Eso sería lo ideal porque así no tocaría nada de la cisterna (está bien cerrada para que no entre luz, etc. y las sondas funcionan muy bien...

2.- Otra pregunta... SI NO SE PUEDEN APROVECHAR ESAS SONDAS que tengo, puedo poner BOYA pero, ¿existe algo mejor y que pueda ponerlo en ese cuadro pro-bomba? Lo digo porque la cisterna es relativamente pequeña (1m3) y estoy viendo que regular entrada-salida de agua con la boya que tengo comprada se hace mal dado que da muy poco juego... ver FOTO

Gracias de nuevo.
Adjuntos
Pro Bomba 12 A Sonda Pozo.PNG
Pro Bomba 12 A Sonda Pozo.PNG (503.11 KiB) Visto 2156 veces
tira.jpg
boya.PNG
boya.PNG (66.05 KiB) Visto 2156 veces


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

24 Feb 2022, 13:09

Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha

Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

24 Feb 2022, 17:19

iman escribió:
Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha

Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes


Es un protector de sobrecarga y subcarga

https://www.avel.eu/452prob21p.html


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

24 Feb 2022, 19:26

coito circuito escribió:
iman escribió:
Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha

Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes


Es un protector de sobrecarga y subcarga

https://www.avel.eu/452prob21p.html


No lo conocia . Para bombas usamos el Fanox pero es para motores mas grandes


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica

24 Feb 2022, 21:44

iman escribió:
coito circuito escribió:
iman escribió:
Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha

Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes


Es un protector de sobrecarga y subcarga

https://www.avel.eu/452prob21p.html


No lo conocia . Para bombas usamos el Fanox pero es para motores mas grandes


Yo ya hace años que estoy fuera del mercado de trabajo, pero en aquellos años que no había estas mariconadas protegía motores contra sobrecarga y subcarga con unos relés de Electromatic que median la intensidad por mediación de un toroidal y daban un contacto que trataba con un temporizador. O sea que para esa función necesitaba 2 toroidades, 2 electromatic, 2 temporizadores y 2 relés auxiliares...