Buenos días,
Debo arrancar una bomba de 15kW en estrella triangulo, y me encuentro que al arrancar sin presión en el colector donde la bomba envía agua, al hacer el cambio de estrella a triangulo me salta el guardamotor. En cambio, si arranco con presión en el colector o cierro una válvula que hay a la salida de la bomba, el arranque se hace sin ningún problema. He hablado con el fabricante de las bombas y me comenta que la bomba al no tener presión, trabaja fuera de la curva y consume mucho más ya que el caudal es máximo.
Esquema actual del circuito:
El contactor 14km2 es porque la bomba también puede ser controlada por variador.
De las borneras a la bomba , van dos cables de 4G6mm2 para cada bomba
Esquema del circuito de control:
Decir que durante el arranque en estrella si tenemos la válvula de salida de la bomba cerrada tenemos una intensidad de 10A y en cambio al tener la válvula abierta la intensidad se va a más de 20A.
A ver si alguien puede ver que estoy haciendo mal o si se ha encontrado en esta situación y sabe como podría solucionarlo.
Saludos